Hallo,
habe ein Problem mit meiner Viessmann Trimatik Heizung. Bei der Einstellung wo lediglich das Warmwasser aufgeheizt werden soll ( Sommerbetrieb ) , laufen bei mir die Heizkörper warm. Woran kann das liegen? Schalter für Mischer( Heizung aus , Sommerbetrieb eingestellt lediglich Frostschutz bleibt ja bestehen und kalt ist es derzeit ja nicht.Mehr ausschalten kann man ja nicht …
Es werden auch immer der Speicher und der Kessel fast gleich beheitzt , selbst bei Sommerbetrieb.Der Speicher sollte doch für Trinkwasser sein , der Kessel für die Heizung , oder ?
Danke für ihre Hilfe !!
Grüße…
Es werden auch immer der Speicher und der Kessel fast gleich
beheitzt , selbst bei Sommerbetrieb.Der Speicher sollte doch
für Trinkwasser sein , der Kessel für die Heizung , oder ?
Danke für ihre Hilfe !!
Grüße…
uwe
Hallo Uwe
Der Kessel wird warm auch wenn nur der Trinkwasserspeicher erwärmt werden soll.
Das Wasser im Kessel wird erwärmt und dann von dort in den Speicherwärmetauscher mittels Speicherladsepumpe transportiert.
Wie soll den sonst die Temperatur an das Trinkwasser übertragen werden?
Ablauf:
Anforderung für Trinkwassererwärmung
Brenner läuft an erwärmt Kesselwasserinhalt
Erwärmtes Kesselwasser wird durch Wärmetauscher in Trinkwasserspeicher „geführt“
Heizungswasser gibt Wärme über Wärmetauscher an Trinkwasser ab
Heruntergekühltes Wasser wird dem Kessel wieder zugeführt und bei Unterschreitung einer bestimmten Temperatur wieder erwärmt und wieder über Speicher „Geführt“
So lange bis Warmwasserspeicher Solltemperatur erreicht hat
Hoffe nun ist das Funktionsprinzip klar?
Schönes Wochenende
Hallo Nelsont !!
ja nun ist einiges klarer. Eines aber bleibt mir rätselhaft : Warum wird meine Heizung warm ? Habe zwar auch dei Heizkörper abgedreht, aber bis zum Thermostat sind die Rohre warm…drehe ich auf wirds bestimmt heiss…
Das dürfte doch nicht sein bei Sommerbetrieb , oder ?
Grüße…
uwe
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Nicht nur allein der Sommerbetrieb beeinflußt die Heizung und deren Temperatur.
Die Heizkurve muß richtig eingestellt sein, damit das Gegenspiel Außentemperatur und Vorlauftemperatur der Heizung stimmt.
Kann das aus der Ferne schlecht sagen und erklären, dafür müßte man vor der Anlage stehen.
Schau mal das du eine Bedienungsanleitung findest und danach die Heizungsanlage einstellst.
Gruß
Nelsont
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Es gibt eine Umwälzpumpe für das Haus. Unterhalb dieser Pumpe sollte ein Metallteil mit mindestens 3 Anschlüssen sitzen. Das sollte vollständig geschlossen sein (Ablesbar an der Skala).
Gibt es das nicht, solltest du einen Absperrhahn über oder unter der Pumpe schließen (Aufdrehen bei Winterbetrieb nicht vergessen).
Wenn die Hauspumpe kein Rückschlagventil hat, zieht die Boiler-Ladepumpe das Hauswasser möglicherweise rückwärts durch das Haus, vor Allem bei einer Einrohranlage.