Warmwasser ungleich

Hallo,

wir haben z.Zt. folgende Situation. Einfamilienhaus mit Gasheizung.
Im Bad kommt beim Aufdrehen des warmen Wassers sofort heisses Wasser. In der Kueche dauert es geraume Weile, und dann auch nicht so heiss wie im Bad. Ich habe schon den Regler cusr das Brauchwasser um 5 Grad erhoeht. Hat nichts geholfen. Es ist doch ein Kreislauf. Woran kanns denn liegen?

Danke schon mal im voraus fuer die Muehe.

Viele Gruesse RedShoe

Hallo,

sorry, ich war die letzten Tage verhindert und konnte nicht gleich antworten.
Zu deinem Problem fehlen mir noch ein paar Fakten. Was für eine Bauform haben die jeweiligen Mischbatterien, hast du das Haus neu bezogen oder wurde an der Heizungsanlage/ Warmwasserbereitung gebaut und welche Wege muss das Wasser zu den einzelnen Zapfstellen gehen?
Falls dein Problem noch nicht gelöst wurde, antworte mir doch bitte und ich werde versuchen, eine Ferndiagnose zu erstellen.
Frohes Osterfest, Ray.

Hallo,

jetzt muß ich mich erstmal entschuldigen. Ich war die ganze Zeit total im Stress und nur am Arbeiten. Sorry dafür.

Also im Bad gibt es die Mischbatterien mit dieser Einhandbedienung und in der Küche mit zwei einzelnen Ventilen.

Niht neu bezogen, aber welche Wege das Wasser nimmt weiß ich nun auch nicht.

Viele Grüße

Stefan