wir haben ein Problem mit unserer Junkers Heizung Cl 100.
Tagsüber, wenn die Heizung läuft, ist der Heizungsdruck immer stabil. Wenn dann die Heizung mit Zeitschaltuhr nachts ausgeht(Nachtabschaltung) verliert sie bis zum nächsten Morgen ca.1 Bar Druck und baut diesen nur noch um ca.0,2 Bar wieder auf. Wir füllen dann nur eine geringe Menge Wasser auf um den Druck wieder hoch zu bekommen. Der Druchausgleichsbehälter ist schon erneuert worden und aus dem Mebran-Sicherheitsvenlil kommt auch kein Wasser. Kennt jemand eine Möglichkeit, die wir noch ausprobieren können, um das Problem weiter einzukreisen oder hat schon mal jemand das Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Wenn aus dem Sicherheits-Ventil ( 2,5Atü) nichts raus kommt ist ein leck im System. Mal auf die Wasseruhr schauen wiviel Wasser eingefüllt wird. Es ist ganz logisch wenn das Wasser im System kalt wird zieht es sich zusammen , dass wird über die Membrane ( Ausgleichsbehälter /Expansionsgefäs ) AUSGEGLICHEN.
Hallo
Das Ausdehnungsgefäß muss mit seinem Volumen und Vordruck auf die Anlage passen und eingestellt/abgestimmt sein, sonst kann´s evtl. wieder Probleme geben die sich in Form von Druckschwankungen äußern.
Unter- und Überdruck tun einer Heizungsanlage und deren Bauteile nicht gut. Wenn der Anlagendruck zu niedrig ist (meist unter 1 Bar) kann sich das auf eine verkürzte Lebensdauer der Umwälzpumpe ausüben.
Noch mal nachkontrollieren lassen.
Gruß
Nelsont
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
- Kappenventil vor dem Druckausdehnungsbehälter zudrehen
- am Kappenventil den Druck wasserseitig ablassen
- am Luftventil (evtl unter einer blauen oder schwarzen Kappe) Vordruck messen
- (statische Höhe (Höhenunterschied Keller zur obersten Wohnung)/10) + 0,3 bar mit Luftkompressor voreinstellen
- während dieser Aktion aber Hahn immernoch offen lassen
- Ablasshahn zudrehen
- Kappenventil aufdrehen
- Anlage auf Voreingestellten Druck + 0,5 Bar füllen
- Anlage wieder heizen
sonst nochmal nachfragen.