Zum Inhalt springen
Frage 27. März 2017, 06:52 Uhr · 6 Antworten

Warum is bei der Schutzmassnahme SELV keine Erdung erlaubt?

Hallo

Warum ist bei den Sicherheitskleinspannungsysteme (SELV) die Erdung der Kleinspannungqsuelle und die daran angeschlossenen Geraeten strengverboten ist. Was kann die Erdung bewirken oder verursachen ?

Danke im Vorraus

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2017. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

6 Antworten

Hallo!

careless_whisper schrieb:zum Beitrag ↑

Warum … die Erdung der Kleinspannungqsuelle und die daran angeschlossenen Geraeten streng verboten ist.

Ist mitnichten grundsätzlich verboten. Ob die Kleinspannung frei floatet, mit Erde oder einem anderen Potential verbunden wird, ist eine Frage des Einsatzfalls.

Gruß
Wolfgang

0 Hilfreich

Hallo,

Es muss nicht immer alles Fehlerfrei sein.

Angenommen durch einen Fehler fliesst im PE ein Strom, dann gibt es auf den PE auch einen Spannungsabfall. Noch schlimmer, wenn der PE irgendwo unterbrochen ist.

Es gibt weitere Möglichkeiten, dass der PE ein anderes Potential als die Umgebung hat, deshalb ist auch ein Potential-Ausgleich beim Hauseingang vorgeschrieben.

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich

Hallo!

Es passiert das was auch passiert wenn man z.B. bei einem Klasse 1 Gerät( zwingend Schutzleiter benötigt) den Schutzleiter nicht anschließt.

Nämlich nichts !

Solange, bis ein elektrischer Fehler auftritt !

Und das würde auch bei SELV mit Erdung ( gemeint ist Erdung des Sekundärkreises) passieren. Erst einmal nichts, weil kein Fehler vorliegt.
Es fließt bei Berührung dieser Erde kein Berührungsstrom durch den Körper.

Aber es können extern( Im Gerät selbst oder in der übrigen E-Installation) Fehler auftreten bei denen dann der Schutzleiter und somit die SELV-Spannung gefährlich werden können.

Und das will man eben vermeiden, weil SELV für bestimmte besonders schützenswerte Bereiche vorgeschrieben wird. Hier soll der Schutz gegen elektrischen Schlag besonders hoch sein.

Übrigens, wenn man eine SELV Spannungsquelle erdet, dann erhält man die zulässigen Sonderformen PELV oder FELV.

MfG
duck313

0 Hilfreich

Hallo Wolfgang,

Wolfgang_Dreyer schrieb:zum Beitrag ↑

Ist mitnichten grundsätzlich verboten. Ob die Kleinspannung frei floatet, mit Erde oder einem anderen Potential verbunden wird, ist eine Frage des Einsatzfalls.

Geerdet ist es nicht mehr SELV!

http://de.electrical-installation.org/dewiki/Schutz_sowohl_gegen_direktes_als_auch_bei_indirektem_Berühren_(ohne_automatische_Abschaltung_der_Stromversorgung)_Schutz_durch_SELV_oder_PELV

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich

Hallo Peter!

Peter_TOO schrieb:zum Beitrag ↑

Geerdet ist es nicht mehr SELV

Ja. Ich zitierte den Satz mit Kleinspannung und SELV entging meiner Wahrnehmung.

Gruß
Wolfgang

0 Hilfreich

Vielen Dank an euch allen

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.