Hallo!
das darf nicht so bleiben, nur weil es scheinbar wieder geht.
es muss ganz genau der Fehler gesucht und behoben werden- Brandgefahr !
Automat wird es m.E. nicht sein, kann aber sehr schnell herausgefunden werden. Bei EIN muss Spannung am Eingang wie auch am Ausgang anliegen.
Mehrfach Schalten und dann neu testen.
Wenn es wieder ausfällt, dann sofort am Automat nachmessen. Ist eine Seite(Ausgang) tot, dann hat man den Fehler gefunden.
Ach so, auch der N-Leiter kann schon ab Si-Kasten schlecht und locker sein (N- Sammelschiene).
Es wird eher eine Leitungsunterbrechung sein, kann Phase sein, kann N-Leiter sein, man sollte im Wohnraum in der Verteilerdose (hier kommt die Leitung vom Si-Kasten zuerst an) beginnen. Ist da noch alles OK ( = Spannung ankommend, 2-polig L gegen N gemessen !), dann geht man weiter von Steckdose zu Steckdose usw.
Hier werden die Adern ja üblich durchverbunden (rein und raus), also hat es viel Klemmstellen, irgendwo ist was schlecht und locker, Wackelkontakt.
Mal geht’s, mal wieder nicht.
wenn Sicherung nur für einen Wohnraum zuständig, dann sollte das Prüfen nicht so umfangreich sein.
Wie gesagt, man muss am Leitungsanfang ansetzen.
Automat, Spannung am Ausgang JA, dann gleich zur Verteilerdose Zimmer gehen und dort 2-polig messen.
Tipp: Hole Dir doch lieber fachkundige Hilfe, sei es Hausmeister oder doch Elektriker.
MfG
duck313