Warum ist die Steckdose zusätzlich noch gebrückt

Ich habe zwei 3 adrige leitungen die jeweils zu einer Steckdose führen die nebeneinander liegen. Zusätzlich sind die Steckdosen untereinander von links nach rechts verbunden also es wurde eine Brücke gelegt.Warum wurde das so gemacht? Hat jemand bitte eine Antwort für mich. Vielen Dank

Hallo!

Weil nur eine der 2 Leitungen Strom HERANführt,die andere geht weiter zu einem anderen Stromverbraucher.

Deshalb sind die Steckdoseneinsätze „durchgeschleift“.

Hätte jede eine eigene Zuleitung,dann gäbe es die internen Brücken nicht,dann wären das womöglich 2 Stromkreise mit 2 Sicherungen.

MfG
duck313

Hallo!

Weil nur eine der 2 Leitungen Strom HERANführt,die andere geht
weiter zu einem anderen Stromverbraucher.

Deshalb sind die Steckdoseneinsätze „durchgeschleift“.

Hätte jede eine eigene Zuleitung,dann gäbe es die internen
Brücken nicht,dann wären das womöglich 2 Stromkreise mit 2
Sicherungen.

Genau, sie sind in Reihe geschaltet.
Scheint eine ältere Verkabelung zu sein:wink:

man merkt gleich, du kennst dich aus
…nur nicht mit Strom