Zum Inhalt springen
Frage 12. Juli 2017 · 12 Antworten

Warum war plötzlich kein Strom mehr da?

Hallo zusammen,

neulich hatte ich doch hier geschrieben, dass plötzlich kein Strom mehr, im ganzen Wohnzimmer mehr war, ohne das eine Sicherung „herausgeflogen“ ist.
Ich will nur kurz berichten, was der Grund war: Ich wollte einen Elektriker kommen lassen, der sagte zu mir, dass ich nicht der einzige war, mit diesem Problem, in unserer Straße, es war ein Problem in einem Verteilerkasten!
Fazit: Nicht gleich denken, dass etwas im Haus nicht stimmt, sondern sich erst erkundigen, ob es etwas von außerhalb sein kann!

Schöne Grüße und nochmals Danke!

Zori

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2017. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

12 Antworten

Zori schrieb:zum Beitrag ↑

es war ein Problem in einem Verteilerkasten

und dann fliegt nur die Sicherung im

Zori schrieb:zum Beitrag ↑

im ganzen Wohnzimmer

raus?
Mich tritt ne Laus wenn das stimmt

0 Hilfreich
Antwort auf Claude_Gzum Beitrag ↑

und dann fliegt nur die Sicherung im raus? Mich tritt ne Laus wenn das stimmt

Genau. Es war nur vom Wohnzimmer die rede. Dann soll die Ursache außen zu suchen sein? Nie und nimmer.

0 Hilfreich
Hilfreichste Antwort
Antwort auf Claude_Gzum Beitrag ↑

und dann fliegt nur die Sicherung im raus? Mich tritt ne Laus wenn das stimmt

Zori schrieb:zum Beitrag ↑

ohne das eine Sicherung „herausgeflogen“ ist.

Wenn das Wohnzimmer an einer anderen Phase als die anderen Räume hängt, kann das sein.
Und wenn E-Herd oder Durchlauferhitzer nur auf zwei statt drei Zylindern laufen, fällt das nicht unmittelbar auf.

5 Hilfreich
Antwort auf KeinesHerrenKnechtzum Beitrag ↑

Wenn das Wohnzimmer an einer anderen Phase als die anderen Räume hängt, kann das sein. Und wenn E-Herd oder Durchlauferhitzer nur auf zwei statt drei Zylindern laufen, fällt das nicht unmittelbar auf.

Du hast es als einziger richtig verstanden.

Klar, es kann sein und ob noch mehr als der Wohnraum stromlos ist hängt einzig und allein von der Zahl der Stromkreise ab und wie sie auf die 3 Phasen verteilt sind.
Richtig, bei 3-phasigen Großgeräten merkt man den Teilausfall nicht immer und wenn im Wohnraum kein Strom ist, alle Sicherungen drin sind, dann geht man ja auch nicht durch alle Zimmer und prüft was dort ist.
Deshalb ist es möglich.

Und wenn ein Elektriker bei Fehlerbeschreibung sagt " Ja, da in der Straße gibt es ein Problem mit einem Kabelverteiler…" dann darf man das schon glauben. Ihm war bekannt, der Stromversorger arbeitet da an einem Fehler.

MfG
duck313

4 Hilfreich
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑

Genau. Es war nur vom Wohnzimmer die rede. Dann soll die Ursache außen zu suchen sein? Nie und nimmer.

Selbst erlebt. Versorger hatte Leitung für neue Sporthalle bei uns in der Straße angeklemmt. Am Abend nachdem die Grube verfüllt worden war fiel im unteren Teil der Straße die erste Phase aus. Aufgrund meines konkreten Hinweises wurde das Loch noch in der Nacht wieder auf gemacht und die Muffe erneuert.

1 Hilfreich
Antwort auf Claude_Gzum Beitrag ↑

und dann fliegt nur die Sicherung im raus? Mich tritt ne Laus wenn das stimmt

Es war nie die Rede dass die Sicherung vom Wohnzimmer herausgeflogen ist.

1 Hilfreich

Hallo, Zori, danke für die Auflärung, somit haben die Vermutungen bei uns auch ein Ende, auf den Ausfall einer Phase kommt man ja auch nicht so schnell. Nun sind wir wieder etwas weniger dumm! 😛

0 Hilfreich

Hallo Zori,

Zori schrieb:zum Beitrag ↑

neulich hatte ich doch hier geschrieben, dass plötzlich kein Strom mehr, im ganzen Wohnzimmer mehr war, ohne das eine Sicherung „herausgeflogen“ ist.

Habe ich dir geschrieben, irgendwo zwischen Steckdose und Trafostation.

Ein Elektriker hätte zuerst am Abgang des LS gemessen. Als nächstes am Eingang des LS.
Damit weiss man schon ob der LS einen Schaden hat oder erst gar keine Spannung bekommt.
Im letzteren Fall wäre dann die nächste Messung an der davorliegenden Gruppensicherung fällig gewesen, bis man sich dann zum Hausanschluss durchgemessen hätte.
An diesem Punkt muss dann der Energieversorger ran.

MfG Peter(TOO)

0 Hilfreich
X_Strom Moderation
Zori schrieb:zum Beitrag ↑

dass ich nicht der einzige war, mit diesem Problem, in unserer Straße, es war ein Problem in einem Verteilerkasten!

Also die von mir als erste Möglichkeit benannte Ursache.

X_Strom schrieb:zum Beitrag ↑
  1. Es war eine „Phase“ ausgefallen. Vielleicht durch einen Fehler am Hausanschluss oder im Bereich des Stromnetzes des Netzbetreibers. Bei einem Mehrfamilienhaus hätten dann alle Mieter teils ausgefallene Stromkreise gehabt.
0 Hilfreich
X_Strom Moderation
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑

Es war nur vom Wohnzimmer die rede. Dann soll die Ursache außen zu suchen sein? Nie und nimmer.

Doch, immer wieder gerne.
Du weißt doch nicht, wie groß die Wohnung ist und auf welchem Stand dort installiert wurde.
Mietwohnungen mit drei Stromkreisen für den Herd und dann noch zwei bis vier weiteren für den Rest sind absolut keine Seltenheit!

Auch bei mehr Stromkreisen muss ein Phasenausfall nicht gleich bei allen betroffenen Kreisen bemerkt werden.
Wenn beim Herd zwei Platten nicht funktionieren und Trockner und Spülmaschine ausgefallen sind, dann wird das nicht jedem sofort auffallen.

Bedenke den weisen Spruch einer Mutter, die die Renovierung einer Wohnung für die Tochter macht:
„Eine extra Leuchte für Licht zum Kochen? Brauch meine Tochter nicht. In der Mikrowelle ist doch ne Lampe drin!!!“

1 Hilfreich
Claude_G schrieb:zum Beitrag ↑

Mich tritt ne Laus wenn das stimmt

Jetzt hast du Glück gehabt, bei einem Pferd würdest du jetzt ganz schön weit fliegen! 😛
Übrigens kann man nachlesen, dass da keine Sicherung ausgelöst hat!

Typischer Weise liefert dir das E-Werk 3 x 230/400V, also Drehstrom.
Zwischen den 3 Phasen und N liegen 230V an. Zwischen 2 Phasen sind es jeweils 400V.
Da die Spannungen um jeweils 120° phasenverschoben sind, muss man geometrisch addieren.

Ein Typischer E-Herd läuft auf 3 x 230V, an 2 Phasen sind jeweils zwei Kochplatten angeschlossen und am der dritten hängt der Backofen. Fällt eine Phase aus funktionieren 2 Herdplatten nicht oder nur der Backofen.
Oft wird dann intern nur eine einzelne Phase als Hilfsspannung genommen, z.B. für die Meldelampen und die Backofenbeleuchtung. Je nachdem, welche Phase ausfällt, kann dann zwar die Backofenbeleuchtung fröhlich leuchten, aber der Ofen bleibt kalt.

Wenn man nun schon Drehstrom im Wohnungs-Sicherungskasten anliegen hat, verteilt man die weiteren Kreise auch auf die 3 Phasen.

Bei der Planung ist man durch die Vorschriften angehalten, die Leistung einigermassen gleichmässig auf die drei Phasen zu verteilen.
Bei drei Wohnungen dreht man die Phasen bei jeder Wohnung. Dann hängt der Backofen in Wohnung 1 an L1, in Wohnung 2 an L2 und in der Dritten am L3.
Fällt jetzt L1 aus, geht in Wohnung 1 der Backofen nicht und in den Wohnungen 2 + 3 jeweils 2 Herdplatten.

Entsprechend rotiert man auch die anderen Gruppen in den Wohnungen. Unser erstaunter Fragesteller hatte in seinem Wohnzimmer einen Anfall von Dunkelheit, sein Nachbar aber im Schlafzimmer.

Typischerweise verdrahten man jede Wohnung identisch und belegt auch die Sicherungskasten gleich.
Die Drehung der Phasen nimmt man dann meistens im Kabel zwischen Zähler und Sicherungskasten vor.

MfG Peter(TOO)

2 Hilfreich

Koennt ihr jetzt entspannt ueber den Stromausfall grinsen? www.youtube.com/watch?v=if44Tn8yysI

0 Hilfreich

Deine Antwort