Warum werden unsere Heitzkörper nur oben warm

Hallo
Wir haben bei uns das Problem, dass alle Heizkörper im oberen viertel warm werden und nach unten hin immer kälter. Es vor ca. 3 Wochen ein Techniker bei und aber es wurde nicht besser?? Woran liegt das (mit der Heizung) unsere Zimmertemparatu ligt bei 21Grad und aussen -1.
HIELFE mir ist Kalt

Hallo ironcoffee,
schwierig von hier aus, aber gehen wir davon aus, dass die Ventile in Regelfunktion sind, also auf 21°C eingestellt sind, dann ist das völlig normal, es fließt nur soviel Wärmeträger durch den HK wie benötigt wird, beim Durchfluß durch den HK gibt es Wärme ab und kühlt dadurch ab von oben nach unten.
Nehmen wir den zweiten möglichen Fall an, die HK sind komplett geöffnet, dann ist es das gleiche, aber die Durchflußmenge wird nicht durch die HK Vebtile eingeregelt, sondern es flißt zu langsam das Wärmeträgermedium durch.
Da vorher alles funktioniert hat nehme ich an, dass eine Neue ( Hocheffizienzpumpe ) eingebaut wurde, diese sollte entweder in der Grundlast etwas erhöht das Regelverhalten geändert oder am System die Heizkurve etwas erhöht werden.
wie gesagt von hier aus schwer zu sagen, aber diese Probleme haben wir häufig, wenn neue Pumpen in alte Systeme eingebaut werden in denen kein Hydraulischer Abgleich möglich ist.
Abgesehen davon allerdings sind 21°C vom Gesetzgeber als ausreichend vorgegeben, nur zur Info ein Anspruch auf höhere Temperatur besteht eigentlich nicht, 21°C muß gewährleistet sein und das hast du.
Hoffe geholfen zu haben
MFG Wolle