Guten Tag,
die pumpen meiner solaranlage laufen,die kollektortemperatur liegt bei 130°, die speicher werden aber nicht aufgeheizt. das regelgerät meldet delta t zu hoch.
ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Guten Tag,
die pumpen meiner solaranlage laufen,die kollektortemperatur
liegt bei 130°, die speicher werden aber nicht aufgeheizt. das
regelgerät meldet delta t zu hoch.
ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Hallöle
Erstmal, delta t zu hoch heißt, der Temperaturunterschied ist zu hoch. Was bei 130°C Kollektortemp. ja kein Wunder ist.
Wenn die Pumpen laufen, kann eigentlich nur ein Absperrhahn zu sein oder eine Verstopfung liegt vor.
Kann es sein, das auf der Anlage zu wenig Glitzerien ist? Und sich irgendwo Eis gebildet hat.
Gruß
Caschi
Guten Tag,
die pumpen meiner solaranlage laufen,die kollektortemperatur
liegt bei 130°, die speicher werden aber nicht aufgeheizt. das
regelgerät meldet delta t zu hoch.
ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Hallo, Entschuldigung dass ich erst jetzt Antworte, Weihnachtshektik. Sind Sie noch an einer Antwort interessiert oder hat sich das Problem inzwischen erledigt?
[email protected]
Hi,
delta-t bedeutet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektor und dem Brauchwasserspeicher. Wenn diese Differenz zu hoch eingestellt ist springt die Solarpumpe nicht an und es besteht die Gefahr das der Kollektor überhitzt.
H.-W. Rick
Guten Tag,
die pumpen meiner solaranlage laufen,die kollektortemperatur
liegt bei 130°, die speicher werden aber nicht aufgeheizt. das
regelgerät meldet delta t zu hoch.
ich hoffe, jemand kann mir helfen.