Was bedeutet die Bezeichnung auf dem Schütz?

Hallo, kann mir jemand erklären, was die Bezeichnung AC-1 und AC-3 auf einem Schütz bedeutet?
z.B.: Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-3, 400 V:8,8 A
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-1, 400 V20 A

Vielen Dank im Voraus

Hallo Fragewurm,

Hallo, kann mir jemand erklären, was die Bezeichnung AC-1 und
AC-3 auf einem Schütz bedeutet?
z.B.: Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-3, 400 V:8,8 A
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-1, 400 V20 A

AC-1 gilt bei ohmschen Lasten.
Also z.B. bei einer Glühlampe oder Elektroheizung.

AC-3 bei induktiver Last.
z.B Motor oder Transformator.

MfG Peter(TOO)

Hallo !

AC-1 ist der (höhere) Strom,den die Kontakte vertragen,weil es rein ohmsche Last ist(etwa Heizungen).
Es gibt keine Abrissfunken beim Öffnen,wie bei Induktiver(+ kapazitiver) Last(Motor,Trafo,Spulen).
AC-3 ist der reduzierte Strom bei solcher Induktivlast.

mfG
duck313

Schütz AC-1 AC-2

Hallo, kann mir jemand erklären, was die Bezeichnung AC-1 und
AC-3 auf einem Schütz bedeutet?
z.B.: Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-3, 400 V:8,8 A
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-1, 400 V20 A

Hallo Ernst,

http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie

Gruß
Reinhard