hallo
es gibt ein pizzaofen 400 V und 9Kw
es gibt ein heizregister 400 V 9 Kw
es gibt 2 dönermaschiene je 400 V und je 9 Kw
was für eine LS muss ich verwenden und was für ein zuleitung muss ich für jeder anziehen?
bitte um schnellere antwort
mfg
hallo
es gibt ein pizzaofen 400 V und 9Kw
es gibt ein heizregister 400 V 9 Kw
es gibt 2 dönermaschiene je 400 V und je 9 Kw
was für eine LS muss ich verwenden und was für ein zuleitung muss ich für jeder anziehen?
bitte um schnellere antwort
mfg
hallo
selam,
es gibt ein pizzaofen 400 V und 9Kw
ok
es gibt ein heizregister 400 V 9 Kw
gut
es gibt 2 dönermaschiene je 400 V und je 9 Kw
hunger!
was für eine LS muss ich verwenden und was für ein zuleitung
muss ich für jeder anziehen?
einziehen?
es gibt ein pizzaofen 400 V und 9Kw
Sicherung 3xB16A Kabel 5x2,5 oder bei hoher Umgebungstemperatur 5x4
es gibt ein heizregister 400 V 9 Kw
Sicherung 3xB16A Kabel 5x2,5 oder bei hoher Umgebungstemperatur 5x4
es gibt 2 dönermaschiene je 400 V und je 9 Kw
zwei Sicherung 3xB16A Kabel 5x2,5 oder bei hoher Umgebungstemperatur 5x4
bitte um schnellere antwort
jaja schon gut, es ging nicht schneller. Hab zu tun
Wichtig: Bitte erst Besprechung der Kabel mit Elektrofirma, dann Kabel einziehen, dann Elektrofirma anschliessen lassen! Ist WICHTIG!
Sonst gibts Ärger mit Behörden. Es gibt viele verschiedene Kabeltypen davon ist eine richtig und viele falsch.
gülegüle
hallo
es gibt ein pizzaofen 400 V und 9Kw
es gibt ein heizregister 400 V 9 Kw
es gibt 2 dönermaschiene je 400 V und je 9 Kw
Das sind insgesamt alles Geräte, die doch meist über CEE Steckdosen angeschlossen sind (diese roten Steckdosen mit dem Klappdeckel davor).
was für eine LS muss ich verwenden und was für ein zuleitung
muss ich für jeder anziehen?
Da das nur ein Elektriker machen darf, erübrigt sich doch die Frage.
Auf die FAQ: 230V für Laien sei verwiesen.
Da zudem grundlegende Infos wie Leitungslänge, Verlegeart und Umgebungstemperatur fehlen, kann man hier auch keine korrekte Antwort geben.
Ich weise zudem darauf hin, dass für Steckdosen mit einem Nennstrom bis 20A ein Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsauslösestrom von maximal 30mA vorgeschrieben ist.
Auf Grund der erlaubten Ableitströme von Heizgeräten empfiehlt sich dringend der Einsatz mehrerer Schutzschalter!