Ich versuche gerade herauszufinden was bei der
Bezeichnung 2x1,5mm+TT das TT bedeutet .
Um genau zu sein AFUMEX RZ1-K 2x1,5mm+TT ?!.
Es ist schonmal ein Installationskabel
mit 2 Leitern a 1,5mm^2 .
Dieses AFUMEX RZ1-K ist wohl irgendein spezielles Installationskabel .Nur welche Besonderheit .
Soll das TT bedeuten Erdungsleiter ? .
Und wenn ja könnte ich dann einfach ein Kabel mit 3 Leitern a 1,5mm^2 nehmen und das Dritte einfach als Erdungsleiter nutzen ?.
Dann wo ich gerade dabei bin eine Frage die ich mich schon immer frage .
Wieso nutzt man bei der Gebäudeinstallation eigentlich immer Drahtleiter anstatt Litze . Kostengründe ?!
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte .
Hallo.
Ich versuche gerade herauszufinden was bei der
Bezeichnung 2x1,5mm+TT das TT bedeutet .
Um genau zu sein AFUMEX RZ1-K 2x1,5mm+TT ?!.
Es ist schonmal ein Installationskabel
mit 2 Leitern a 1,5mm^2 .
Dieses AFUMEX RZ1-K ist wohl irgendein spezielles
Installationskabel .
http://www.nexans.de/eservice/Germany-de_DE/fileLibr…
Seite 6.
Ich meine T ragorgane.
Gruß
noge
Dann wo ich gerade dabei bin eine Frage die ich mich schon
immer frage .
Wieso nutzt man bei der Gebäudeinstallation eigentlich immer
Drahtleiter anstatt Litze . Kostengründe ?!
a) ja starre Leitung ist etwas billiger.
b) Sie hat etwas bessere elektr. Eigenschaften.
c) Sie lässt sich wesentlich besser anklemmen und verlegen (Sie bleibt wenn einmal richtig gebogen an der gleichen Stelle).
flexible Leiter brauchen immer spezielle Klemmen und/oder Aderendhülsen usw.
Der Nachteil ist, das sie bei häufigem bewegen brechen (können) und sehr unhandlich sind, also natürlich nichts für den Gebrauch außerhalb vom Kabelkanal / Wand.