Was ist nur mit unserer Heizung los?

Hallo zusammen,
wir sind grad in ein Haus eingezogen, in dem sich eine ca. 15 Jahre alte Heizung befindet. Es ist eine Gaszentralheizung.
Als wir anfangs hier wohnten, waren die Hezkörper überall total heiss, obwohl sie noch nicht mal richtig aufgedreht waren. Dann fing es bei uns im Schlafzimmer an, dass der Heizkörper nur noch oben warm würde und der Rest unten total kalt war.
Mittlerweile ist nur noch 1/4 des Heizkörpers warm.
Der Heizkörper in der Küche ist der erste an der Therme und ist mittlerweile aich nur noch oben warm.
So, das verteil sich durchs ganze Haus.
Wir sind nur noch am frieren, obwohl unsere Therme heizt und heizt und heizt. In unserer Küche haben wir vielleicht noch 17°C. Echt zu kalt.
Es findet auch keine Nachtabsenkung statt. Wir haben schon alles probiert um dem entgegenzuwirken. Wir haben in den paar Monaten, in denen wir hier wohnen schon fast die Hälfte unseres Gases verbraucht.

Woran kann das liegen? Was können wir da machen?

Achja, Luft ist übrigens keine in den Heizkörpern. Das haben wir schon ausprobiert.

LG Jana

Hi Jana,

prüft mal,
ob die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs pumpt:
a) daran hören, ob sie brummt und laufgeräusche von sich gibt.
b) den Wasserdruck des Heizkreislaufs beobachten am Manometer, während ihr die Pumpe aus und ein schaltet (Drehschalter am Pumpenkörper 0 - I - II), der Druck muss sich ändern (höher werden) bei laufender Pumpe.
Wenn die Pumpe z.B. nur brummt, aber kein Laufgeräusch und keine Druckänderung sind, sitzt der Pumpenrotor fest.
ICh schreib dir dann, wie du den u.U. wieder flott kriegst, ohne eine neue Pumpe zu kaufen :wink:

Gruß
BT

Hallo !

Habt Ihr im Wohnzimmer einen Regler an der Wand? Womit Ihr die Temp. dort einstellt?

Wenn ja, stellt den mal auf 40 Grad oder höher und regelt die Temp. in dem Raum mit den Thermostaten an den Heizkörpern.

mfgConrad

Ok, das wird gemacht.
Allerdings erst heut abend, wenn mein Vater zu Hause ist.
Ich melde mich dann bei dir.

LG

Hallo,

was mich etwas verwundert:

du schreibst, dass der Brenner ständig läuft (wie sonst käme der hohe Gasverbrauch zustande). Die Wärme muss aber irgendwo hin. Wenn sie nicht über die Heizkörper in die Wohnung gelangt, wo bleibt sie dann? Geht sie auf das Heizsystem, würde der Kessel irgendwann überhitzen und das Sicherheitsventil Druck ablassen. Das würdest du sofort merken.
Wenn die Umwälzpumpe defekt wäre, blieben die Heizkörper zwar kalt, es würde aber auch kaum noch Gas verbraucht, weil die Kesseltemperatur schnell den Normalwert erreicht.

Alternativ habt ihr ein Leck in der Warmwasserleitung. Das Warmwasser hat normalerweise Priorität gegenüber der Heizung. Ein Leck, bei dem große Mengen Warmwasser verloren gehen würde man merken (nicht zuletzt am Wasserzähler).

Es könnte auch sein, dass der Benner nicht zündet. Dann strömt einfach nur Gas aus und geht durch den Schornstein flöten. Normalerweise schaltet die Steuerung dann aber auf Störung und nix läuft mehr (also auch kein Gasverbrauch).

Letzte Möglichkeit wäre ein Gasleck. Ich schließe aus deinen Aussagen („bereits die Hälfte verbraucht“), dass ihr einen Gastank habt und keine Erdgasversorgung. Eventuell gibt es ein Leck, so dass der Druck nicht mehr für den Brenner reicht. Scheint mir aber auch unwahrscheinlich (und im Zweifelsfall höchst gefährlich).

Wisst ihr denn, wie lange der Gastank normalerweise reichen müsste? Ihr seid ja erst eingezogen.

Alles in Allem: holt einen Fachmann oder zumindest einen versierten Laien, der sich das mal anschaut.

Gruß, Niels

Hallo Jana,

wir sind grad in ein Haus eingezogen, in dem sich eine ca. 15
Jahre alte Heizung befindet.

Fragt doch mal den Vorbesitzer/Vermieter.

Dann fing es bei uns im Schlafzimmer an, dass der Heizkörper
nur noch oben warm würde und der Rest unten total kalt war.
Mittlerweile ist nur noch 1/4 des Heizkörpers warm.

Mach dir erst mal klar das das heisse Wasser durch die Rohre
von der Therme zum Heizkörper und zurück transportiert wird.
Dabei wird es oben in den Heizkörper gedrückt uns unten
wieder abgesaugt. Wenn er also oben heiss wird ist beim
Absaugen irgendwo der Wurm drin.

Zuerst prüfst du mal die Pumpe wie schon beschrieben. Deren
Laufgeräuche hörst du am Besten wenn du einen Schraubendreher
auf ihr Gehäuse legst und das andere Ende ans Ohr hälst. Ev.
hat die Pumpe einen Drehschalter um sie stärker oder schwächer
laufen zu lassen … dreh sie dann etwas auf.

Wenn die Pumpe arbeitet, solltest du die Rohre absuchen ob
irgendwo ein Sperrventil zu ist. Diese Dinger sitzen verteilt
im Haus, damit man beim Austausch von Heizkörpern oder einem
Leitungsbruch das Heiznetz teilweise absperren kann. Probier
jedes einzelne durch ob es ganz offen ist … da erlebt man
in der Praxis die merkwürdigsten Sachen.

Noch so ein Test: Stellt mal alle Heizkörper auf 0 bis auf den
in der Küche und beobachtet wie er sich dann verhält.

Wir sind nur noch am frieren, obwohl unsere Therme heizt und
heizt und heizt.

Wie alt ist diese Therme denn? Bei einem 15 Jahre alten Haus
stellen sich da schon Fragen nach einem Austausch - insbesondere
falls sie zu schwach ist und dies der Grund eurer Probleme ist.

Wir haben in den paar Monaten, in denen wir hier wohnen schon
fast die Hälfte unseres Gases verbraucht.

Handwerker ist heute sicher nicht billig - aber von dem Geld,
dass dieses Gas gekostet hat, hättet ihr einen Fachmann per
goldener Sänfte zu euch holen können :wink:

Woran kann das liegen? Was können wir da machen?

Ich denke ihr braucht jemanden der eine Ahnung hat bei euch
vor Ort.

Noch eine Frage: habt ihr ein Rohr, von dem alle Heizkörper
abzweigen oder läuft das Wasser quasi von einem Heizkörper
in den Nächsten?

Viele Grüße

Jake

Hallo,

Mach dir erst mal klar das das heisse Wasser durch die Rohre
von der Therme zum Heizkörper und zurück transportiert wird.
Dabei wird es oben in den Heizkörper gedrückt uns unten
wieder abgesaugt. Wenn er also oben heiss wird ist beim
Absaugen irgendwo der Wurm drin.

Hm? Und wenn es mit dem Absaugen nicht klappt, wird der Heizkörper immer dicker oder wie? Und zum Absaugen ist neben der Umwälzpumpe noch eine Absaugpumpe installiert oder was?
Gruß
loderunner

1 „Gefällt mir“

Hallo !

Habt Ihr im Wohnzimmer einen Regler an der Wand? Womit Ihr die
Temp. dort einstellt?

Wenn ja, stellt den mal auf 40 Grad oder höher und regelt die
Temp. in dem Raum mit den Thermostaten an den Heizkörpern.

Jetzt staune ich aber. Dort wo der Temperaturregler ist der die ganze Heizung steuert sollen sich an den Heizkörpern Thermostatventile befinden???
Die regeln sich gegenseitig doch „zu Tode“.
Das ist das erste, was ein Heizungsinstallateur fragt: Wo soll der Regler hin. Da kommt dann üblicherweise KEIN Thermostatventil dran. In dem Haus hier wurde sowas allerdings gemacht!!! Der Regler stand auf dem „Sonnensymbol“ 22 Grad eingestellt. Nie umgeschaltet. Wenn die Leute, die da wohnen in die Arbeit gegangen sind und ihre Ventile runtergestellt haben hat die Heizung geheizt und umgekehrt, wenn die geheizt haben ist es in der anderen Wohnung manchmal gar nicht richtig warm geworden. Bevor ich da dahintergekommen bin war das Heizverhalten ohne jede - erkennbare - Logik.
Gruß
Peter

Wer von Euch Experten fährt mit Vollgas Auto ( 40° oder höher) und damit man nicht aus der Kurve fliegt bremst man mit der Handbremse ab ( Temperatur mit den Thermostaten regeln) ???
Das verbraucht richtig Gas !!!

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,
ich würde auch als erstes die Pumpe prüfen.
Ist es nur eine Etagenheizung oder kommt das Warmwasser auch aus der Therme? Was ist es für eine Therme? Es könnte sein,dass das Vorrangumschaltventil festhängt, wenn es eine Komitherme ist.Dann kommt nur noch ein dritte in den Heizkreislauf und die Heizkörper werden nicht mehr warm.Es ändert sich wenn du Warmwasser laufen lässt.

Hallo loderunner,

ich erkläre dir das System des Heizkreislaufes gern nochmal.

Mach dir erst mal klar das das heisse Wasser durch die Rohre
von der Therme zum Heizkörper und zurück transportiert wird.
Dabei wird es oben in den Heizkörper gedrückt uns unten
wieder abgesaugt. Wenn er also oben heiss wird ist beim
Absaugen irgendwo der Wurm drin.

Hm? Und wenn es mit dem Absaugen nicht klappt, wird der
Heizkörper immer dicker oder wie?

Nein … aber das heisse Wasser das oben reinkommt fliesst
unten nicht raus … Ergibniss ist dann das der Heizkörper
nur oben etwas warm wird.

Und zum Absaugen ist neben der Umwälzpumpe noch eine
Absaugpumpe installiert oder was?

Die Umwälzpumpe drückt das Wasser nach der einen Seite
aus sich raus … aber sie saugt es auch an ihrer anderen
Seite an. Dadurch saugt sie, quasi durch den Heizkessel
hindurch, unten am Heizkörper.

Entschuldige bitte, wenn ich dir zu wenig Fachchinesisch
verwende … aber jemand das dabei alles verstehen würde,
müßte hier sicherlich keine Fragen stellen.

Viele Grüße

Jake

Hallo,
und das ganze nennt man Hydraulik,ein sehr schwieriges Thema!!!

Hallo,

Nein … aber das heisse Wasser das oben reinkommt fliesst
unten nicht raus …

kannst du mir erklären, wie man in einen wassergefüllten Heizkörper oben etwas hineinpumpen kann, ohne dass unten wieder etwas herausfließt? Das geht doch nur, wenn der Heizkörper - loderunner sagte es bereits - immer dicker wird.

Gruß, Niels

Hallo,

ich würde auch als erstes die Pumpe prüfen.
Ist es nur eine Etagenheizung oder kommt das Warmwasser auch
aus der Therme? Was ist es für eine Therme? Es könnte
sein,dass das Vorrangumschaltventil festhängt, wenn es eine
Komitherme ist.Dann kommt nur noch ein dritte in den
Heizkreislauf und die Heizkörper werden nicht mehr warm.Es
ändert sich wenn du Warmwasser laufen lässt.

was mich wundert ist: alles, was mit falsch geschalteten oder defekten Teilen im Wasserkreislauf zu tun hat, führt dazu, dass irgendetwas nicht mehr warm wird (Heizung, Wasser). Es führt aber nicht dazu, dass mehr Gas verbraucht wird.
Arbeitet die Pumpe nicht richtig, wird die Wärme nicht an die Heizkörper abgeführt und der Brenner schaltet aus, weil die Kesseltemp. erreicht ist = kein erhöhter Gasverbrauch.
es bleibt ein Gasleck, ein Warmwasserleck oder das ganze ist nur eine Verar…

Gruß, Niels

Hallo Frierende,

und, was ergab die Überprüfung der Pumpe?

Dass ihr bei einer Gas-Zentralheizung „schon die Hälfte des Gases verbraucht habt“ ist übrigens eher irreführend.
Wenn ihr erst vor kurzem in das Haus eingezogen seid, könntet ihr ja nur Vergleiche anstellen zu einem Gasverbrauch von früher.
Wo habt ihr da gewohnt?
Wie alt war das Haus?
etc.

Gruß
BT

Hallo Niels,

Nein … aber das heisse Wasser das oben reinkommt fliesst
unten nicht raus …

kannst du mir erklären, wie man in einen wassergefüllten
Heizkörper oben etwas hineinpumpen kann, ohne dass unten
wieder etwas herausfließt?

Nöö … kann ich nicht. Ich versuchte nur umgangssprachliche
den Effekt zu beschreiben, dass ein Heizkörper oben warm wird,
auch wenn unten nichts oder kaum was abfliesst.

Viele Grüße

Jake

Hallo Niels,

Arbeitet die Pumpe nicht richtig, wird die Wärme nicht an die
Heizkörper abgeführt und der Brenner schaltet aus, weil die
Kesseltemp. erreicht ist = kein erhöhter Gasverbrauch.
es bleibt ein Gasleck, ein Warmwasserleck oder das ganze ist
nur eine Verar…

Hmm … gute Analyse!

Ein Gasleck allein kann es mMn nicht sein, da dies zwar den
Gasverauch erhöht aber nicht zu einer Beeinträchtigung der
Heizleistung führen würde. Dafür müßte das Leck so groß sein,
das das gas sicher schon ganz weg wäre.

Andererseits wohnt der Fragesteller noch nicht lange in dem
Haus und erlebt jetzt die erste Heizperiode. Daher kann die
Bewertung, dass der Gasverbrauch zu hoch ist, auch sehr von
frommen Hoffnungen herrühren.

Viele Grüße

Jake

Hallo,

Nein … aber das heisse Wasser das oben reinkommt fliesst
unten nicht raus …

kannst du mir erklären, wie man in einen wassergefüllten
Heizkörper oben etwas hineinpumpen kann, ohne dass unten
wieder etwas herausfließt?

Nöö … kann ich nicht.

Kein Wunder - so geht das nämlich auch nicht.

Ich versuchte nur umgangssprachliche
den Effekt zu beschreiben, dass ein Heizkörper oben warm wird,
auch wenn unten nichts oder kaum was abfliesst.

Den Effekt kennen wir schon, wir suchen hier eine Erklärung dafür. Und Deine ist leider komplett falsch. Es kann nicht mehr oben reinfließen als unten abfließt. Ergo wird es wohl so sein, dass schlicht nicht genug Durchfluss da ist, um den kompletten Heizkörper zu erwärmen. Die Rücklauftemperatur dieses Heizkörpers ist damit gleich der Zimmertemperatur.
Für den mangelhaften Durchfluss gibt es genau zwei Gründe:
a) Pumpe defekt, der Heizkreislauf funktioniert nur noch dadurch, dass das Warme Wasser per ‚Schwerkraftantrieb‘ nach oben fließt.
b) Heizkreislauf nahezu verstopft.
Und das wäre nun eben herauszufinden.
Gruß
loderunner