Wasserdruck in Heizungsanlagen

Hallo Wissende,

sorry ich habe die Informationen von Duck zur Bedeutung von
Hausstockangaben evtl. noch nicht vergeistigt :smile:

In meinem Elternhaus (Gasbetriebene Heizunganlage im Keller für alle
Heizkörper im 2-stöckigen Haus) stellt mein Vater bzw. ich nach/beim
Wassernachfüllen vorm Winter 2,2 Bar ein. Dann entlüften wir alle
Heizkörper und stellen die 2,2, Bar ggfs. neu ein.
Dann klappt das den ganzen Winter über ohne neunachfüllung.

Ich wohne in einem 6-stöckigen Haus zuoberst.
Da ist es ähnlich aber kein Gas sondern Öl.
Kann man/muß man irgendwie mit einer Faustformel da diese 2,2 Bar
hochrechnen auf Verhältnisse in einem 6-Stöckigen Haus?

Fakt ist, bei mir und einem Etagennachbarn werden die Heizkörper
vertikal gesehen nur zur Hälfte warm.
Bei der Entlüftungsschraube kommt nix raus.

Falls wichtig, den alten Regler (Dampfoss) habe ich abgeschraubt,
dieser Stift funktioniert tadellos.

Danke ^Gruß
Reinhard

Hallo Reinhard!

ich hatte es doch versucht.

2,2 bar sind im Einzelhaus eher zu hoch,weil der übliche Ablassdruck des Si-Ventils bei solchen Kleinanlagen schon 2,5 oder max. 3 bar beträgt. Man setzt die Rohre,Heizkörper,Armaturen und Kessel einem unnötigen Druck aus ohne das man es muss und ohne das es irgendetwas bringt.

Und 2,2 bar entsprechen 22 m Höhenunterschied Kessel im Keller und Oberkante höchster Heizkörper im obersten Stock. Höhe in Metern ist statischer Druck in bar (10 m = 1 bar). Deshalb ist es eher deutlich zu viel Druck fürs Einzelhaus. Es würden 3 bar.

Aber wenn am Heizkörper weder Wasser noch Luft austritt,dann fehlt halt Wasser = Wasserdruck im System.
Also muss Hausmeister auffüllen.
Wenn Heizraum zugängig oder Hausmeister Dich mal mitnimmt,dann schau auf das Manometer und den Druck.

mfG
duck313

Hallo Duck,

ich hatte es doch versucht.

wo bitte? Ich muß sehr ehrlich sagen ich bin/war mir sicher daß ich
innerhalb max 3 zurückliegenden Tagen dazu schon eine Anfrage
gestellt hatte. Aber ich finde sie nicht mehr :frowning:
Innerlich hatte ich mich schon damit befriedet daß ich mir sagte,
ja du hast sie geschrieben aber nicht abgeschickt.
Jetzt kommst du und sagst du hast es schon versucht *weia*
Ich glaub ich brauch einen Betreuer :frowning:((

Und 2,2 bar entsprechen 22 m Höhenunterschied Kessel im Keller
und Oberkante höchster Heizkörper im obersten Stock. Höhe in
Metern ist statischer Druck in bar (10 m = 1 bar). Deshalb
ist es eher deutlich zu viel Druck fürs Einzelhaus. Es würden
3 bar.

„hat’s da“? Hier im Brett las ich schon daß ländlich gesehen
Feuerwehren Probleme mit dem Wasserdruck haben weil
wohl örtliche Wasserwerke nicht die von der Feuerwehr gewünschten
3 Bar o.ä. „schaffen“.
Aber zuhause und wo ich jetzt wohne sind’s 5 Bar oder mehr
von „draußen“ aus.

Aber wenn am Heizkörper weder Wasser noch Luft austritt,dann
fehlt halt Wasser = Wasserdruck im System.

Sehe ich genauso.

Also muss Hausmeister auffüllen.

Dito.

Wenn Heizraum zugängig oder Hausmeister Dich mal mitnimmt,

Naja, unser Hausmeister ist schon überfordert mal 'ne Glühbirne
zu wechseln in den Flurdeckenleuchten.
Aber morgen sind die Heizungsleute wegen einer anderen Sache im Haus,
wenn ich kann tauche ich da mal auf und rede mit ihnen direkt.

Noch ein Hintergund zu der Geschichte.
Muß nur lesen wer es möchte *gg*

Ich wohne da schon 25 Jahre. 22 Jahre war es immer so, zu
Winterbeginn kam ein Aushang daß am Tag X Handwerker kommen um halt
aufzufüllen und in den Wohnungen zu entlüften.

Erfolg war dürftig, an der Entlüftung kam nix raus usw.
Aber dann, immer die ganzen 22 Jahre lang, rückten sie nochmal an
gaben da wohl richtig Gas und siehe, alles so wie es sein sollte,
Entlüftung aufgedreht, dann zischte nur Luft raus, dann folgte
recht kurz kühleres Wasser, dann heißes, voila, geht doch :smile:

Nun ist es seit drei Jahren seltsam. Ein anderer Mieter verriet mir
daß die wohl vor drei Jahren die Heizungsfirma gewechselt haben.

Seitdem ist da alles bißchen ungewohnt. Vorher war das lange Jahre so
wenn da die Heizung eingeschaltet wurde hat es im Heizkörper
rumgeblubbert. das ging erst weg wie obden beschrieben beim zweiten Besuch der Handwerker.

Seit drei Jahren blubbert da nie was? Für mich völlig unverständlich.
Habe auch deshalb hier mal angefragt weil mir das mit der
Vorgeschichte mehr als seltsam vorkam.

Seltsam2, Im ersten Jahr der handwerkerwechslung hatte der
Heizkörper volle Leistung über die ganze Breite ohne daß ich
entlüften mußte und das still, also kein Blubbern *kopf kratz*

Im zweiten Jahr ähnlich, aber Heizkörper brachte aucf
einer Seite keine Wärmeleistung.
Tja, jetzt halt nur Halb.

Vielleicht erfahre ich morgen mehr dazu, ich werd die Jungs darauf anprechen.

Danke für das Interesse
Gruß
Reinhard

ich hatte es doch versucht.

Hallo Duck, Anwesende,

einerseits bedanke ich mich bei der Gandalf-Airline.
Sie haben mich so sanft hierher in dieses Brett gebeamt
sodaß ich von dem wohl angenehen Flug nichts mitbekaam :smile:

Andrerseits:
Kein Wunder daß ich meinen Beitrag in Gandalfs Brett vermisste
und halt trotz innerer Skepsis (verdammt nochma, das hatte ich doch
schon angefragt) neu einstellte.
Insofern bitte ich um Verzeihung wegen DP.

Dankeschön erstmal für die Antworten in diesem Brett auf meine DPs.

Gruß
Reinhard

Diese 2,2Bar sind 22m Wassersäule höhe. in einem Haus dass nur 10m hoch ist reicht eine Druck von 1-1,2Bar ( Atü)

zur feuerwehr, die 3 bar beziehen sich aber auf auch auf ne gewisse menge, es ist ein unterschied ob ein haus oder ein löschzug mal „wasser“ braucht :smile: