Wasserdruck und Temperaturregelung

Moin zusammen,

zu zwei Dingen hätte ich mal eine Frage:

Wir haben einen Druckminderer im Haus, der auf knapp 5 bar eingestellt ist. Sobald irgendwo ein wenig Wasser läuft (z.B. Toilettenspülkasten läuft voll) kommt an einem anderen Hahn auch wenn der eine Etage tiefer ist nur noch sehr wenig Wasser, Druck fällt am Minderer auf ein wenig mehr als 2 bar ab. Druckminderer ist neu, der alte war nicht mehr funktionsfähig.

Zum anderen, wir haben einen Termostatregler an der Dusche. Keine Ahnung ob die Dinger so heißen, es ist mit einem Knopf (wie bei allen mit 38°C) beschriftet für die warm/Heißwasserseite.
Seit ein paar Tagen, wird das Wasser auf der üblichen Einstellung nicht mehr wirklich warm, können die Dinger kaputtgehen? Drehbar ist der Knopf, allerdings gefühlt kommt bei der einhandmischbatterie am Waschbecken wärmeres/heißeres Wasser.
Bei Kaputt heißt dies wahrscheinlich Austausch?

Danke und Gruß

Slam

Moin,

Wir haben einen Druckminderer im Haus, der auf knapp 5 bar
eingestellt ist. Sobald irgendwo ein wenig Wasser läuft (z.B.
Toilettenspülkasten läuft voll) kommt an einem anderen Hahn
auch wenn der eine Etage tiefer ist nur noch sehr wenig
Wasser, Druck fällt am Minderer auf ein wenig mehr als 2 bar
ab. Druckminderer ist neu, der alte war nicht mehr
funktionsfähig.

Seit wann ist das so? Eventuell seit der Druckminderer eingebaut ist?

Zum anderen, wir haben einen Termostatregler an der Dusche.
Keine Ahnung ob die Dinger so heißen, es ist mit einem Knopf
(wie bei allen mit 38°C) beschriftet für die
warm/Heißwasserseite.
Seit ein paar Tagen, wird das Wasser auf der üblichen
Einstellung nicht mehr wirklich warm, können die Dinger
kaputtgehen?

Seit wann ist das so? Eventuell seit der Druckminderer eingebaut ist?

Drehbar ist der Knopf, allerdings gefühlt kommt
bei der einhandmischbatterie am Waschbecken wärmeres/heißeres
Wasser.

Wie wird das Ww aufbereitet?

Gruß Angus

Moin,

Wir haben einen Druckminderer im Haus, der auf knapp 5 bar
eingestellt ist. Sobald irgendwo ein wenig Wasser läuft (z.B.
Toilettenspülkasten läuft voll) kommt an einem anderen Hahn
auch wenn der eine Etage tiefer ist nur noch sehr wenig
Wasser, Druck fällt am Minderer auf ein wenig mehr als 2 bar
ab. Druckminderer ist neu, der alte war nicht mehr
funktionsfähig.

Seit wann ist das so? Eventuell seit der Druckminderer
eingebaut ist?

Ja, das ist so seit der neue Druckminderer eingebaut ist. Der Druckminderer war erst auf 4 bar eingestellt, ich habe dann auf 5bar erhöht, Problem ist nicht geringer geworden.

Zum anderen, wir haben einen Termostatregler an der Dusche.
Keine Ahnung ob die Dinger so heißen, es ist mit einem Knopf
(wie bei allen mit 38°C) beschriftet für die
warm/Heißwasserseite.
Seit ein paar Tagen, wird das Wasser auf der üblichen
Einstellung nicht mehr wirklich warm, können die Dinger
kaputtgehen?

Seit wann ist das so? Eventuell seit der Druckminderer
eingebaut ist?

Nein, das ist unabhängig davon.

Drehbar ist der Knopf, allerdings gefühlt kommt
bei der einhandmischbatterie am Waschbecken wärmeres/heißeres
Wasser.

Wie wird das Ww aufbereitet?

Gasheizung mit WW-Speicher ca 200 ltr.

Gruß Angus

Moin

Kaputt muss nicht sein…kann eher sein das das Sieb verschmutzt ist…oder der Haupthahn nicht richtig geöffnet ist.

Zu 2…Auch Thermostat Armaturen können verkalken…was habt Ihr den für eine WW-Versorgung ? DHB ,Zentrale oder Etagenheizung ??
Meistens kann mann die Kartusche herausnehmen und reinigen bzw entkalken…Foto oder Marke währe gut…

lg Kurt

Hallo slam,

soweit ich mich erinnern kann, funktionieren diese Thermostatarmaturen nur richtig, wenn an der Armatur für beide, heißt Kalt.- und Warmwasser der selbe Druck anliegt! Viel Glück

MfG
weissheit

Moin Moin

Moin

Kaputt muss nicht sein…kann eher sein das das Sieb
verschmutzt ist…oder der Haupthahn nicht richtig geöffnet
ist.

Das checke ich heute abend, aber wie erwähnt, der Druckminderer ist erst vor 4 Wochen eingebaut worden.

Zu 2…Auch Thermostat Armaturen können verkalken…was habt
Ihr den für eine WW-Versorgung ? DHB ,Zentrale oder
Etagenheizung ??

Zentrale Heizung im Keller, Gas mit WW-Speicher von ca. 200 ltr.

Meistens kann mann die Kartusche herausnehmen und reinigen bzw
entkalken…Foto oder Marke währe gut…

Grohe (weiß aber nicht genau welcher der beiden) Armatur ist 20 Jahre alt, hat 2 Schrauben um die Platte abzunehmen. Werde mir das mal am WE anschauen.

Gruß zurück slam

lg Kurt

Kalk
Ahoi!

Zum anderen, wir haben einen Termostatregler an der Dusche.
Seit ein paar Tagen, wird das Wasser auf der üblichen Einstellung nicht mehr wirklich warm, können die Dinger kaputtgehen?

Sicher, aber wahrscheinlicher ist, das er ganz einfach nur verkalkt ist.

Thermostat ausbauen (also den eigenlichen Regler aus dem Gehäuse, Wasser vorher abstellen!) und ein oder zwei Stunden in eine Tasse mit Essigessenz einlegen, dann tut der’s wieder.

Habich vor zwei Monaten machen müssen, gleiches Problem wie bei dir, jetzt reichts wieder für Krebsrote Haut :wink:

schönes Wochenende,
mabuse

Ja, das ist so seit der neue Druckminderer eingebaut ist. Der
Druckminderer war erst auf 4 bar eingestellt, ich habe dann
auf 5bar erhöht, Problem ist nicht geringer geworden.

Dann ist vermutlich eine Absperrung zwischen Wasserzähler und Druckminderer nicht voll geöffenet oder gar defekt und „hängt quer“.*

Dass kurz nach der Erstinbetriebnahme so viel Dreck in den Druckminderer eingespült wurde das der verstopft ist, halte ich für unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar.

)* Eigentlich[tm] hätte das dem Monteur des Druckminderers bei der Funktionsprobe auffallen müssen…