Bei uns sind 1976 warscheinlich schlechte CU-Rohre im Estrich verlegt worden. In der Kaltwasserleitung hatte ich seit 2006 und Jan 2009 zweimal einen Lochfrass. Dieses war mit erheblichen Schaden verbunden.
Meine Frage: Wer hat Erfahrungen zum Thema: Wasserleitungen sanieren nach Lochfrass> hier die Methode der Fa. LSE Systems aus der Schweiz oder vergleichbares Verfahren.
Hinweis: Es ist nur noch CU im Hause seit Jan 2006.
Gruss HGut
Hallo HGut,
Bei uns sind 1976 warscheinlich schlechte CU-Rohre im Estrich
verlegt worden. In der Kaltwasserleitung hatte ich seit 2006
und Jan 2009 zweimal einen Lochfrass. Dieses war mit
erheblichen Schaden verbunden.
Hat es sich von Innen oder von Aussen durch gefressen?
Das Loch bildet einen Trichter. Auf der weiten Seite des Trichters hat es angefangen.
Lochfrass kann auch entstehen, wenn Eisenspäne ins Kupferrohr gelangen. Kommt sehr leicht vor, wenn an einem Eisenrohr ein Gewinde geschnitten wird.
Direkter Kontakt mit Armierungseisen und entsprechende Feuchtigkeit können zum selben Problem führen.
MfG Peter(TOO)
Hallo,
wenn es sich um Lochfraß handelt, sollte das Wasser behandelt werden und der Lochfraß hört auf.Im Raum Neuss hatten wir in einer Wohnsiedlung täglich Rohrbrüche,nach dem einbau einer Trinkwasserenthärtungsanlage mit Impfung treten keine mehr auf.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger