Hallo,
habe einen Warmwassermischautomaten der Firma ESBE Typ 404/20 ES NW 22 an meinen 300ltr. Pufferspeicher der u.a. Solar beheitzt wird montiert.
Der Mischer funzt einwandfrei bis auf einen lauten Brummton der bei der Wasserentnahme erzeugt wird.
Was habe ich für Möglichkeiten dies in den Griff zu bekommen, bezw. an was liegts?
Danke Euch
Gruß
Markus
Hallo,
hallo,
habe einen Warmwassermischautomaten der Firma ESBE Typ 404/20
ES NW 22 an meinen 300ltr. Pufferspeicher der u.a. Solar
beheitzt wird montiert.
Der Mischer funzt einwandfrei bis auf einen lauten Brummton
der bei der Wasserentnahme erzeugt wird.
Was habe ich für Möglichkeiten dies in den Griff zu bekommen,
bezw. an was liegts?
vermutlich schwingt das mischerventil (ähnliche probs gibs auch an heizkörpertermostaten)
entweder ist das ding defekt bzw für deine anforderungen nicht geeignet.
vielleicht könnte dir ein druckminderer oder durchflussbegrenzer weiterhelfen.
Danke Euch
Gruß
Markus
gruss wgn
Hallo wgn
vermutlich schwingt das mischerventil (ähnliche probs gibs
auch an heizkörpertermostaten)
entweder ist das ding defekt bzw für deine anforderungen nicht
geeignet.
Das Teil ist speziell für diese Anforderung gedacht und wurde auch nach Vorschrift verbaut.
vielleicht könnte dir ein druckminderer oder
durchflussbegrenzer weiterhelfen.
Das wäre noch ne Möglichkeit wobei ich eher an einen Defekt des Mischers denke.
Danke für den Tip.
Gruß
Markus