Wechselschaltung mit zwei Schaltern, zwei Lampen mit je einer Energiesparbirne (ESB). Wenn Lampen ausgeschalten sind messe ich mit meinem Digitalmultimeter eine Spannung von 50 V. Wenn ich ein ESB entferne messe ich diese Spannung immer noch. Nach ersetzen einer ESB sucht eine Glühbirne ist die Spannung weg. Warum?
Hallo,
Wenn Lampen ausgeschalten sind messe
ich mit meinem Digitalmultimeter eine Spannung von 50 V.
Wo???
ersetzen einer ESB sucht eine Glühbirne ist die Spannung weg.
Digitalmultimeter sind hochohmig im Eingang (normal 10MOhm).
Damit mißt man alles mögliche, z.B. auch kapazitive
Einkopplungen.
ESL haben ein elektronisches Vorschaltgerät, das bei
niedrigen Spannungen ebenfalls hochohmig sein wird.
Ein Glühlampe dagegen ist quasi ein Kurzschluss.
Gruß Uwi
Hallo,
Ja, ein Digitalmultimeter ist für Messungen im Haushaltsstromnetz denkbar ungeeignet. Da gilt dann der alte Spruch : wer misst misst Mist…oder so.
Jedenfalls wurde ja schon auf den sehr hochohmigen Eingang des Meßgerätes hingewiesen, also nächsten ein geeignetes Messgerät nutzenm . z.B. Duspol o.ä.