Nun vielleicht der Automat und vielleicht auch noch die
Steckdose, aber je nachdem wie man es betrachtet sind beim
zulässigen Spannungsabfall von 3% nur 18m Leitung erlaubt,
weswegen die E Installation mehr und mehr in die Richtung
2,5qmm geht oder eben 1,5qmm mit 10 A absichert.
Das ist dem FU vermutlich vollkommen egal, solange die
Toleranzen +/- 10% von 230V eingehalten werden.
Stichwort
Schleifenwiderstand.
Über den Schutzleiter fließt betriebsmäßig KEIN Strom.
Das ist mir auch klar, es ging mir um die sichere Abschaltung eines Automaten im Fehlerfall, wenn der Schleifenwiderstand zu groß wird, bewegt man sich in Bereichen in denen eine Sicherung nicht mehr korrekt abschaltet, sondern erst wenn es bereits zu schmoren beginnt.
Zusätzlich habe ich ein Problem mit dem Wort unendlich, Bei
400V CEE darf man nämlich die 16A nur 6Stunden ziehen,
Ich ahne es, was Du denkst.
Der Schutzleiter befindet sich bei den gängigen CEE Steckdosen
auf „6 Uhr“, also unten.
Fehler bekannt, bitte nicht weiter daraufrumhacken
warum gibt es wohl keine 32A Sicherungen obwohl es 32A CEE
Stecker gibt.
Wieviele möchtest Du haben? D02, 32A, ich kann Dir 100 Stück
sofort liefern, den Rest übermorgen.
Wiederum alter kenntnisstand, mein Fehler
Die Steckdose möchte ich mal sehen, bei der über
24h 16A geflossen sind, das Ding ist mindestens heiss und dann
unendlich…
Die kannst Du in Lüdenscheid betrachten, Testlabor
Busch-Jäger. Wobei die glaub ich über 5 Wochen oder so messen.
Bei Neugeräten jau, ich kann Dir eine Steckdose zeigen, an der 4 Jahre eine Waschmaschine betrieben wurde. Auf einmal lief die nicht mehr, der Steckerkontakt war abgeschmolzen in der Steckdose fest. So etwas wolltest Du nicht im Haus haben wir reden von einer Bosch Waschmaschine an einer BJ AP Steckdose.
Aber es ist auch in good old Germany nicht alles Gold was
glänzt. Nach den aktuellen Spannungstoleranzen und der
Nennspannung von 230V ± 10% lebt jeder momentan auf einem
gefährlichen Ast. Kein Stecker ist für Spannungen größer 250V
zugelassen. Jetzt mal kurz rechnen…naja mag mancher denken
die 3 V, aber wo soll man die Grenze ziehen???
Nennspannungsangaben sind meines Wissens zuzüglich Toleranz.
ich glaube hier steht ein „bis 250V“ davor, das ist bereits die Toleranz oder?
Gruss thingstodo