Hi,
wenn ich ein Leistungsschild von einem Wechselstrommotor hab, wie kann ich dann den Kondensator(der nicht auf dem Leistungsschild angegeben ist) berechnen?
Hi,
wenn ich ein Leistungsschild von einem Wechselstrommotor hab, wie kann ich dann den Kondensator(der nicht auf dem Leistungsschild angegeben ist) berechnen?
Hi,
Der Betriebskondensator soll je kW Motorleistung eine Blindleistung von 1,3kVAr aufweisen.
Das ergibt bei 230V: 25yF bis 35yF je kW Motorleistung.
Für die Auswahl der Kondensatoren sind die Vorschriften für Motorkondensatoren nach DIN 48501 zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass die Kondensatorspannung stets höher ist als die Speisespannung.
In der Praxis kommt es vor, dass Kondensatoren mit einer Bemessungsspannung bis zu 550V notwendig sind, obwohl der Motor nur an 230V angeschlossen ist.
Gruss
Andi
wenn ich ein Leistungsschild von einem Wechselstrommotor hab,
wie kann ich dann den Kondensator(der nicht auf dem
Leistungsschild angegeben ist) berechnen?
HI
Du kannst alle Drehstrommotoren 230 V Stern oder Dreieck mit Dauerbetriebskondensator an 230 V einphasig betreiben, wenn Du pro kW 67 µF Kondensatorkapazität (2- und 4-polige Motoren) verwendest.
nicki