Hallo zusammen,
welche Leistung muß ein FI Schutzschalter in einer Mietswohnung haben?
Unserer hat eine Leistung von 0,5, reicht dies aus ? Habe etwas von 0,03 gehört ??
VG Mirko
Hallo zusammen,
welche Leistung muß ein FI Schutzschalter in einer Mietswohnung haben?
Unserer hat eine Leistung von 0,5, reicht dies aus ? Habe etwas von 0,03 gehört ??
VG Mirko
Auslösestrom FI-Schutzschalter
hi
warum fragst du? Ist etwas passiert? Ein Bau-Streit, oder nur aus Neugierde?
FI-Schutzschalter für den Personenschutz, wie sie seit 1983 in Bädern und seit 2007 für alle Wohnungsstromkreise vorgeschrieben sind, müssen einen Auslösestrom von 30mA (also 0,03A) haben!
Als Hauptschutzschalter kann aber auch ein grösserer Auslösestrom vorgeschaltet werden, an dem dann mehrere Einzel-FI’s nachfolgen
In gewissen dörflichen Netzen ist so ein Hauptschutzschalter sogar ein MUSS
In alten Häusern (~1970 - 2007) ist so ein „grober“ FI mit 0,3A oder häufig 0,5A Auslösestrom auch freiwillig verbaut, der allerdings kein Personenschutz sondern Brandschutz ist.
Wenn mehr Details verraten werden, können noch genauere Auskünfte gegeben werden
Gruß
HAllo auch,
welche Leistung muß ein FI Schutzschalter in einer
Mietswohnung haben?
Leistung? also „Watt“? -> gar keine
Unserer hat eine Leistung von 0,5, reicht dies aus ? Habe
etwas von 0,03 gehört ??
Ein FI hat keine „Leistung“…ist ja keen Ofen oder so.
Ein FI hat einen „Auslösestrom“ im Fehlerfall. und wie Georg schon schrieb, sind 0,3Ampere(A) bzw. 0,5A mehr für Brandschutz,
0,03A fürPersonenschutz.
Aus welchem Baujahr stammt deine Mietswohnung?
Gruß Angus
In dem Zusammenhang finde ich immer 0,3 A als Brandschutz sehr sinnig, das sind fast 70 WATT!!!
Ein Feuer kann aber durch 3 Watt oder sogar weniger entzündet werden.
OL
Du musst dir deine Frage nochmal anschauen und dann den Begriff „Leistung“ durch Empfindlichkeit ersetzten. Denn darauf kommt es bei einem FI-Schalter an. Das bedeutet, dass der FI Schalter den Stromkreis unterbrechen muss, wenn ER feststellt, dass mehr als 0,03Ampere "verloren"gehen.Das bedeutet: Du langst in die Steckdose,
dann fliesst über Dich ein Strom gegen Erde, wird 0,03A überschritten,(z.B. barfuss im Bad) unterbricht Er den Stromfluss und Du bleibst am Leben. Über 0,03A kann tödlich sein.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruss heinz
Hallo
Wie du aus den Antworten erkennen kannst.
Ist deine Frage und deine Angabe nicht logisch.
Zur Info.
Fi Schalter müssen und dürfen nur vom Fachmann eingebaut werden!!!
Der erkennt anhand der Wohnung welcher FI eingesetzt werden sollte.
Es Gibt beim FI 4 wesentliche Werte
a.Den Schaltstrom 25A oder 40A oder für größere Wohnungen, Häuser 63A usw.
b.den Auslösestrom 10mA, 30mA 100mA usw…
deiner hat 500mA
c.die Pol Zahl
d. Den Typ