Hallo auch,
das NYY ist doch schwarz wie die Nacht und wird in der prallen
Sonne bestimmt mehr als Handwarm
Ich würde es dann nicht mehr unbedingt voll mit 40A belasten.
Dabei ist aber auch dies zu beachten: Ein 5x6 mm² NYY mit 3 belasteten Leitern kann frei in Luft hängend mindestens bis 46 A belastet werden. Da die nächst niedrigere Sicherung nur die besagten 40 A zuließe, ist schonmal eine Fremderwärmungsreserve mit gut 13 % gegeben.
Das wäre der Belastbarkeitsverminderungsfaktor bei rund 35 ° C. Die Sache mit der sonnenbedingten Erhitzung ist doch recht komplex. Wenn im Hochsommer bei 38 ° C im Schatten die Sonne aufs Kabel brutzelt, könnte es bei voller Belastung, die vermutlich eher selten auftritt, aber einkalkuliert werden muss, kritisch werden.
Inwieweit man das für solche Fälle berücksichtigen muss, wüsste ich auch nicht.
Mich würde aber unabhängig davon mal interessieren, ob es zulässig wäre, ein solches Luftkabel silbern glänzend zu lackieren, um solche Effekte zu vermindern…
MfG Marius