Welchen FI Schalter?

Hallo.
Welchen FI Schalter benötige ich für ein einfamilien Haus in Österreich, Burgenland?

Ich habe einen mit der Bezeichnung 40-0,1

Danke

Moien

Welchen FI Schalter benötige ich für ein einfamilien Haus in
Österreich, Burgenland?

Einfamilienhäuser bekommen 30mA Schalter.

Ich habe einen mit der Bezeichnung 40-0,1

Steh da sonst nix weiter drauf ?

cu

Hallo,

Ich habe einen mit der Bezeichnung 40-0,1

Steh da sonst nix weiter drauf ?

Ich rate mal: 40A Maximalstrom, 0,1A=100mA Auslösestrom.
Aber das ist nur geraten.
Gruß
loderunner

hallo du,

also in österreich sind mitlerweile 30mA FI-Schutzschalter vorschrift.
du hast einen mit 100mA.
die angabe auf dem FI müßte lauten: 40-0,03. wobei sich „40“ auf die thermische auslösung bezieht (überstrom), und „0,03“ auf die magnetische auslösung (fehlerstrom).

gruß, ö.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,

wobei sich „40“
auf die thermische auslösung bezieht (überstrom)

Ein FI hat keine Thermische Auslösung.
Oder wolltest Du damit ausdrücken, daß er ab diesem Strom zu heiß wird und schmilzt?
Gruß
loderunner

Einen mit 30 mA Fehlstrom, und 40 A Nennstrom
z.B.
Hager CJ441A

Deiner ist möglicherweise einer mit
100 mA Fehlstrom, und 40 A Nennstrom

Harald

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Laute deutscher VDE die auch in östereich übernommen wurde :smile:
Für FEUCHTRAUM (Also Bad oder wo du sonst mit Wasser rumpritschelst oder Tiere haltest) 30mA. Die Ampereabsicherung ergibt sich aus deiner Hauptsicherung und der Verdrahtung in der Haupt oder Unterverteilung.

Jedoch kann es sein das du deine bestehende Anlage mit 100mA FI nicht umrüsten musst. (Sollteste aber, ein 30mA FI kostet 30-50 Euro)

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]