Hallo,
bei einem Bekannten ist der Trafo in einer Halogendeckenleuchte ausgefallen. Ich wollte mich nun bei CONRAD nach einem neuen umsehen und hab diesen hier gefunden:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3…
Allerdings hab ich keine Ahnung wie viel VA der Trafo haben sollte, folgende Angaben sind auf dem alten:
Primär-seitig:
230V 50/60Hz
Sekundär-seitig:
11,2V 8,15A
Ich wäre wirklich sehr dankbar für eure Hilfe,
mit freundlichen Grüßen,
linkinlinkinpark
Allerdings hab ich keine Ahnung wie viel VA der Trafo haben
sollte, folgende Angaben sind auf dem alten:
Primär-seitig:
230V 50/60Hz
Sekundär-seitig:
11,2V 8,15A
Hallo,
der alte Trafo hat damit sekundärseitig 11,2V * 8,15A = 92W bei 11,2V.
Entscheidend ist aber die Summe der angeschlossenen Leistungen.
Aber mit einem 105W-Trafo (bei 12V) liegst du sicher nicht falsch.
Hallo,
bei einem Bekannten ist der Trafo in einer
Halogendeckenleuchte ausgefallen. Ich wollte mich nun bei
CONRAD nach einem neuen umsehen und hab diesen hier gefunden:
Link funktioniert so nicht - bitte in der FAQ zu Conrad Links nachschauen!
Allerdings hab ich keine Ahnung wie viel VA der Trafo haben
sollte, folgende Angaben sind auf dem alten:
Sekundär-seitig:
11,2V 8,15A
VA = V * A - Da musst Du nur multiplizieren. Das Ergebnis sind knapp 100VA. Übliche Größe bei elektronischen Trafos ist 105VA, diese reicht für drei Lampen à 35W aus, oder für 5 à 20W.
Achtung: War der alte Trafo auch ein elektronischer (sehr leicht, auf dem Gehäuse ist eine Mindestlast angegeben) oder ein gewickelter, konventioneller (fühlt sich an wie ein Block aus Eisen und Kupfer, schwer, keine Mindestlastangabe).
Beim Tausch ist zu beachten, dass elektronische Trafos in der Leitungslänge auf der 12V Seite begrenzt sind, sonst gibt es Störungen. Beachte die Anleitung. Wenn der alte Trafo gedimmt war, muss evtl. auch der Dimmer getauscht werden, wenn man den falschen Trafo kauft!
Hi,
ich glaube eher es ist ein gewickelter, da keine Mindestlast angegeben ist, ein Dimmer ist nicht verbaut, und die Leitungslänge beträgt nicht mehr als 5cm. Ich könnte also ohne Bedenken ein elektronischer Trafo einbauen, oder?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=570873
Dankeschön für die schnellen und guten Antworten:smile:

Mit freundlichen Grüßen,
linkinlinkinpark
Hi,
ich bins nochmal. Da die Lampe nicht direkt bei mir Zuhause ist, sondern bei meiner Freundin, konnte ich erst jetzt nochmal genau nachsehen.
Hab gerade eben gesehen, das die 3 Halogenlampen, die eingesetzt sind eigentlich 50 Watt benötigen.
Da diese noch nicht allzu lang drin sind hab ich mich jetzt gefragt, ob es vll daran liegen könnte, das der Trafo abgeraucht ist,
weil diese Lampen einfach einen zu hohen Strom ziehen und er somit überlastet war.
Kann das sein?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte
Mit freundlichen Grüßen
linkinlinkinpark
Hallo linkinlinkinpark,
Hab gerade eben gesehen, das die 3 Halogenlampen, die
eingesetzt sind eigentlich 50 Watt benötigen.
Da diese noch nicht allzu lang drin sind hab ich mich jetzt
gefragt, ob es vll daran liegen könnte, das der Trafo
abgeraucht ist,
weil diese Lampen einfach einen zu hohen Strom ziehen und er
somit überlastet war.
Kann das sein?
Ja.
Deinen Angaben zu folge ist der Trafo für maximal rund 100W ausgelegt.
Die 3x50W ergeben aber 150W, also 50% Überlast !!
MfG Peter(TOO)