Welchen Transformator für LED Leuchten?

Erstmal ein herzliches Hallo an alle hier. Bin bei der Problemsuche im Internet auf dieses Forum gestoßen und dachte ich stelle einfach mal folgende Frage:

Ich habe meine Badbeleuchtung von Halogen auf LED umgestellt. Also quasi einfach anstatt sechs Halogenlampen neun LED-Lampen angeschlossen. Wenn ich nun das Licht anschalte passiert aber nichts. Ich als absoluter Laie vermute einfach mal, dass es an dem Transformator liegt. Vielleicht kann jemand hier ja meine Vermutung bestätigen und mir eventuell sagen wo ich einen passenden Transformator kaufen kann und worauf ich hierbei achten muss.

Auf dem alten Transformator stehen folgende Daten:

ECO R 150VA, elektrischer Transformator NV Halogen
PN = 50 + 150 W, tc = 80 Grad Celsius, IN = 650 mA

Auf den LED-Lampen (3 mal 3 Stück) steht:

Leuchtmittel = 12 V LED 3x1 Watt

Betriebsspannung = 230 V 50 Hz

Für eine Antwort wäre ich echt dankbar, da wir kein Fenster im Bad haben :smile:

Gruß

Ash

Hallo,
leider hast Du die falschen Lampen gekauft.
Deine Halogenlampen waren Niedervoltlampen mit einer Betriebsspannung von 12 V.
Deine LEDs haben eine Betriebsspannung von 230V.
Das heißt, die Trafos müssen raus, und die LEDs werden direkt angeschlossen.
Das solltest Du aber von einem Fachmann machen lassen.

Gruß
Axel

ECO R 150VA, elektrischer Transformator NV Halogen
PN = 50 + 150 W, tc = 80 Grad Celsius, IN = 650 mA

Ein Elektronischer Trafo benötigt eine gewisse Grundlast. Nehme eine LED Lampe heraus und baue erst mal eine Halogenlampe wieder mit ein.

Dann solltest Du einen Speziellen Trafo für LED Lampen oder ein konventionellen Trafo einbauen lassen.

Gruß
Holger

Fehler in der Reihung der Leistungsangaben des UP

Hallo,
leider hast Du die falschen Lampen gekauft.

Da ist ein Fehler in der Reihenfolge Angaben Lampen/ Trafo.

Deine Halogenlampen waren Niedervoltlampen mit einer
Betriebsspannung von 12 V.

Richtig.

Deine LEDs haben eine Betriebsspannung von 230V.

Die passen nicht in Fassungen von Niedervolt Halogenlampen.

Das heißt, die Trafos müssen raus, und die LEDs werden direkt
angeschlossen.

Bloß nicht. Keine 230V auf Niedervoltfassungen legen!
Der Trafo (elektronisch) braucht eine Grundlast. Oder es muß ein anderer Trafo eingebaut werden.

Gruß
Holger

Also fahre ich jetzt los und hole einen neuen Trafo und baue den ein. Falls es dennoch nicht klappt melde ich mich einfach noch mal. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Antworten.

Gruß

Ash

Also fahre ich jetzt los und hole einen neuen Trafo und baue
den ein. Falls es dennoch nicht klappt melde ich mich einfach
noch mal. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure
Antworten.

Wozu einen neuen Trafo??
Ich würde die Lampen umtauschen und 12 V LEDs kaufen. Ob die Fassungen passen kann ich nicht sagen. Eventuell geht der vorhandene Trafo, weil die LEDs in der Regel eine eingebaute Elektronik haben, die den LED Strom regelt.
Es sei denn, Du kaufst einen Trenntrafo 230V auf 230V.

Gruß
Axel

Gruß

Ash

Also fahre ich jetzt los und hole einen neuen Trafo und baue
den ein. Falls es dennoch nicht klappt melde ich mich einfach
noch mal. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure
Antworten.

Wozu einen neuen Trafo??

Ich versuche das nochmal zu erklären…
„Ashdrinidon“ hat in seinem Posting eine Angabe gemacht:
Leuchtmittel = 12 V LED 3x1 Watt. Das ist die Betriebsspannung der LED Leuchtmittel.
Die Angabe Betriebsspannung = 230 V 50 Hz gehört zum Trafo. Das hat er in die falsche Zeile geschrieben.

Ich würde die Lampen umtauschen und 12 V LEDs kaufen.

Er hat Niederspannungslampen.

Ob die Fassungen passen kann ich nicht sagen.

Niedervolthalogenlampen http://www.bulbs.ch/images/21021.jpg oder http://bilder.afterbuy.de/images/76423/MR11.jpg passen nicht in Hochvolthalogenfassungen http://www.jthandel.dk/catalog/images/ES50-Hochvolt-….

Eventuell geht der vorhandene Trafo, weil die LEDs in der Regel eine :eingebaute Elektronik haben, die den LED Strom regelt.

Es ist ein elektronischer Trafo. Der benötigt eine Grundlast. Bei dem wenigen Strom, den die LEDs verbrauchen, schaltet dieser ab.

Es sei denn, Du kaufst einen Trenntrafo 230V auf 230V.

Nochmals: Keine 230V auf Niederspannungsfassungen http://www.world-trading-net.de/onlinepic/produkt/Fa… geben. Dort ist der Berührungsschutz nicht gegeben!!! Egal ob mit oder ohne 230/230V Trenntrafo.

Gruß
Holger

1 „Gefällt mir“

hallo ash,

da hat holger recht!
höre auf den rat und lass solchen scheiss!!!
solche basteleien, ohne sachkenntnis sind lebensgefährlich!!!
gruss gert

ECO R 150VA, elektrischer Transformator NV Halogen
PN = 50 + 150 W, tc = 80 Grad Celsius, IN = 650 mA

Jo, der braucht 50W Mindestlast. Zudem funktionieren LEDs an elektronischen Trafos meistens NICHT.

Auf den LED-Lampen (3 mal 3 Stück) steht:

Leuchtmittel = 12 V LED 3x1 Watt

Du willst also 6 mal Halogen mit geschätzt je 20W = 120W gegen 9 Watt LED tauschen??? Du denkst jetzt aber nicht, dass das hell wird, oder?

Für eine Antwort wäre ich echt dankbar, da wir kein Fenster im
Bad haben :smile:

Du benötigts einen einfachen „gewickelten“ Trafo. Der ist schwer wie ein Klumpen aus Eisen und Kupfer (genau daraus besteht er auch) und der trägt keine Mindestlastangabe.

TIP: Schmeiß die Halogendinger noch nicht weg. Du wirst sie wieder einsetzen wollen. Die 1W LEDs haben meist Wirkungsgrade, die nur etwa doppelt bis dreimal so hoch wie Halogenlampen sind. Du hast dann mit 9W Gesamtleistung etwa soviel Licht wie mit einer oder zwei der ehemals 6 Lampen. Und - wenn Du PEch hast - konzentriert sich das auf 3 superhelle Lichtkleckse auf dem Boden.