Guten Tag,

Ich bau gerade meine Dachgeschosswohnug aus. Nun liegt demnächst der Estrich an. Dabei hab ich ein kleines Problem.
Ich kann höchstens 9cm fertigen Boden machen, daß heißt 8cm Estrich. Da ich aber auch noch eine Fußbodenheizung bekomme wird der Platz für einen guten Trittschall eng.
Was meint ihr? welchen Trittschall sollte ich verlegen? Viel platz ist ja nicht.
Mein Maurer meinte PU.

Viele dank ihre Antwort

Guten Tag,
als erstes ,ist wichtig, welchen Estrich du verwenden
möchtest: Zementestrich (erkömmliche Einbauweise)
braucht eine Überdeckung der Heizrohre von 45 mm,
abzüglich der Rohre von ca. 15 mm bleibt eine
Trittschalldämmung in Verbindung einer Tacker,- bzw.
Noppenplatte von ca 20 mm. Bei einem Calziumsulfat-
Fließestrich brauchst du eine Überdeckung der Heizrohre
von 40 mm, d. h. es bleiben 25 mm übrig für die Tacker,
bzw. Noppenbahn. Reichen würde das auf alle Fälle.
Der andere Aspekt des Bodenaufbaus ist, wenn bereits
verlegte Installationsrohre wie z.B. Elektrokabel, Warm
u. Kaltwasserleitungen, am Rohboden montiert sind, denn
du mußt mit der Trittschalldämmung auf jeden Fall
drüber kommen. Meistens ist das nur noch mit einem
dünnen PE- Schaum möglich oder mit einem speziellen
Fußbodenheizungssystem. Schau mal unter:
http://bekotec-therm-de.schlueter.de/
In diesen Fall kannst du eine ordentliche
Rohrausgleichsschicht schaffen und dann das Bekotec-
Süstem drüber.
MfG
Estrochef

Hallo

Ich habe an Fließestrich gedacht und meine Wasser bzw. elektrorohre sind alle in der Wand verlegt. Sprich es sind keine Rohre/Leitungen auf den Rohboden.

Gruß

Tobias