Ich habe ne Garage ( kleine Werkstatt ) gebaut, und will ne Hebebühne, Schweissgerät usw… damit betreiben.
Die Kabellänge würde ca. 35 m betragen, und ein Bekannter meinte, das Erdkabel NYY-J 5x6 würde ausreichen.
Ich habe ne Garage ( kleine Werkstatt ) gebaut, und will ne
Hebebühne, Schweissgerät usw… damit betreiben.
Die Kabellänge würde ca. 35 m betragen, und ein Bekannter
meinte, das Erdkabel NYY-J 5x6 würde ausreichen.
Hallo erst einmal!
Ja,das kommt auf die zu erwartende Strombelastung der Geräte in der Werkstatt an. Reicht Dir eine Vorsicherung von 3 x 40 A für die Zuleitung aus? Dann kannst Du 6 mm² nehmen. Auch von der Länge gibts keine Bedenken(deutlich unter 3 % Spannungsabfall); würde bis fast 60 m Länge reichen.
Im Unterverteiler der Garage hast Du bei max. 16 A Sicherungen genug Selektivität zur Vorsicherung. Brauchst Du aber mehr als 16 A in der Garage,z.B. für CEE-Steckdose 32 A,dann reichts nicht. Dann muß stärkeres Kabel und stärkere Vorsicherung gewählt werden.
MfG