Wenn eine Turbine sich langsamer dreht

hallo,
wenn ein Stomgenerator sich langsamer dreht und statt 50 Herz nur noch 35 Herz liefert und mit anderen Stomgeneratoren verbunden bleibt
würde er alle verbundenen Stomgeneratoren zerstören bzw. Kurzschlüsse erzeugen?
danke
Friedrich

hallo,
wenn ein Stomgenerator sich langsamer dreht und statt 50 Herz
nur noch 35 Herz liefert und mit anderen Stomgeneratoren
verbunden bleibt
würde er alle verbundenen Stomgeneratoren zerstören bzw.
Kurzschlüsse erzeugen?

Hallo !
Warum Kurzschlüsse?

Wenn zwei Gen. parallel laufen und einer hat durch irgendeinen Fehler eine Drehzahlminderung und damit eine geringere Voltzahl, fliegt dieser rechtzeitig raus. Der andere übernimmt die Last. Ist diese für einen Gen. zu hoch, fliegt er entweder auch raus oder Verbraucher sind so geschaltet/gesichert, dass sie einer nach dem anderen rausfliegen. Zu einer Überlastung des letzten kommt es nicht.

Das ist eine der Sicherheitsprüfungen durch die Klassifikationsgesellschaften.

Gruß max

denn in einem Verbundnetz werden nur Synchrongeneratoren zusammengeschaltet.

d.h alle arbeiten mit der gleicher Frequenz.

Beim Zusammenschalten müssen Phase,Spannung und Frequenz übereinstimmen.

Um Last aus dem Verbundnetz danach übernehmen zu können, muss einerseits die Spannung mit Hilfe der „Erregung“ erhöht werden und gleichzeitig der Schieber zur Turbine geöffnet werden.

Wenn nur die Spannung erhöht wird, übernimmt der Generator mehr „Blindstrom“ aus dem Netz.

Das ganze versteht man besser;
man baut ein Fahrrad für mehrere Teilnehmer,
alle sind starr über Ketten auf eine Welle verbunden.
Wenn nun einer erschöpft ist, wird er mitgetrieben.(:smile:)

Gruss
Fritz
a.d.Uw.

denn in einem Verbundnetz werden nur Synchrongeneratoren
zusammengeschaltet.

d.h alle arbeiten mit der gleicher Frequenz.

Hallo Fritz !

Wenn eine der Turbinen bzw Diesel plötzlich mit der Dampfzufuhr oder Brennstoffzufuhr oder Drehzahlregelung Probleme bekommt, sackt die Drehzahl und damit die Frequenz.

Beim Zusammenschalten müssen Phase,Spannung und Frequenz
übereinstimmen.

Beim Parallelfahren, ja!

Um Last aus dem Verbundnetz danach übernehmen zu können, muss
einerseits die Spannung mit Hilfe der „Erregung“ erhöht werden
und gleichzeitig der Schieber zur Turbine geöffnet werden.

Der Schieber öffnet sich um die Drehzahl konstant zu halten, d.h. zu erhöhen.

Ich habe es sehr oft erlebt, dass ein Generator abschaltete, weil er Öldruckprobleme oder sonstige Probleme hatte. Dann heißt es : Generator vor Netz, um den Gen. zu schützen und er fällt aus bei Unterspannung. Der Antrieb eines Gen. (Turbine, Diesel) schützt sich ganz simpel durch Stillstand. Beim Runterfahren fällt der Gen. aus.
Die anderen Generatoren übernehmen dann, wenn die Gesamtlast nicht höher ist, als die von den laufenden Gen. zu leistende.
Oder ein weiterer Gen. springt an und schaltet sich zu. Was bei einer Dampfturbine aber etwas dauert.
Beim Runterfahren muß natürlich der Gen.schalter auslösen. Wenn der hakt, wird der abschaltende Gen. als Motor mitgezogen und dann gibt es Probleme. Sollte aber nie vorkommen!!

Gruß max