Wer kennt den Fehlercode 41 bei ABB SPS 07ZE62

Die SPS zeigt Error und das Display den Fehlercode 41.
Ich habe schon im Downloadbereich der Fa.ABB gesucht,
konnte aber nichts finden. Die Auskunft über die
Hotline ist kostenpflichtig und soll 100 EU kosten.
Vieleicht habt Ihr eine Antwort.
Danke im voraus

Ich kenne die SPSen dieses Hersteller nicht und kann daher keinen Hinweis zu diesem Fehler geben.

Hallo FINED,

Habe Leider mit dieser SPS noch nicht gearbeitet, daher kann
Ich Dir auf die schnelle nicht helfen. Aber alle Fehlercode’s sollten
In der techn. Beschreibung vorhanden sein, so machen es die
die anderen Hersteller meistens.

Tut mir Leid, hoffe ich konnte trotzdem ein bißchen
weiterhelfen.

Gruß Marco

Tut mir leid, aber diese SPS kenne ich nicht.
Wo „erscheint“ denn der Fehlercode? Welches Display ist das? Hat die SPS ein Display?
Ist die Anzeige evtl. hexadezimal und eigentlich (4*16+1) 65 gemeint?
Wer eine Hardware/Software von einer so renommierten Fa. wie ABB hat, zahlt sicher keine 100EUR für eine Auskunft der Hotline, lediglich die Rufnummer kann kostenpflichtig sein.
Hier in der Steiermark (woher bist du?) habe ich zumindest Ansprechpartner aus dem Vertrieb zur Verfügung.
Wenn du glaubst, dass ich damit helfen kann, melde dich.
Charly

Da kann ich leider nicht helfen.
Sorry

Hallo!
Es tut mir leid, dass ich erst so spät antworte, aber ich war die letzten drei Wochen in Urlaub.
Ich habe leider nur Unterlagen zur 07ZE60 bei mir gefunden, aber ich hoffe, dass ABB da bezüglich der Fehlercodes nicht viel verändert hat.
Ich hätte auch noch eine Beschreibung der 07KP62, aber Du fragst ja die 07ZE62 an.
Der Fehercode 41 besagt bei beiden Beschreibungen, dass
die Systemkonfiguration nicht stimmt.
„Die durch die Systemkonfiguration definierte E/A-Zuordnungsinformation pasßt nicht zu den eingesetzten E/A-Geräten. Das nicht passende Gerät und die Steckplatznummer werden im internen Merker MW4096.02 angegeben.“
Falls Du mir eine mail adresse unter [email protected] zukommen lässt, kann ich Dir die Auszüge aus der ABB-Dokumentation zukommen lassen.

mfg
Bernd

Hallo

Vielen Dank für Deine Mühe.
Habe mit viel Sucherei bei ABB doch noch das Handbuch
gefunden. Code 41 ist Fehlermeldung für die HWC.
Weil aber die HWC in der PLC abgelegt ist,kommt die
Meldung auch bei defekter PLC.
Also PLC und EEPROM getauscht und alles war gut

Gruss
Heiner