Wer kennt sich mit ner hydrotherm bbh 25 aus?

hallo,
ich habe ein haus mit einer hydrotherm bbh25 gekauft.das ganze haus hat fußbodenhezung.mein problem ist folgendes.wenn die therme brauchwasser erhitzt wird auch die fußbodenheizung heiß.mein heizungsbauer meint es sei die platiene.daraufhin habe ich sie getauscht,habe das problem aber immernoch.ich habe kein 3wegeventiel sondern 2 pumpen in der therme.ich habe nicht viel ahnung von heizungen,aber kann es sein das die heizkreispumpe für die dauer der brauchwasserbereitung aussetzen sollte???

danke für eure hilfe.

gruß volker

Hallo !

Ja,so würde ich es erwarten,wenn schon kein Umschaltventil für Heizbetrieb/Warmwasserbereitung vorhanden ist.
Auf der Platine sind doch 3 Schaltrelais drauf,1 für den Brenner,2 für die Pumpen ?
Entweder es ist falsch verdrahtet,die neue Platine(Gebrauchtplatine?) ist auch defekt oder man kann die Funktion „Vorrangschaltung WW“ auch extra am Programm einschalten.
Anleitung beachten!
Denn eine Therme/Heizkessel kann auch WW und Heizkreis gleichzeitig betreiben,es dauert nur länger bis WW kommt.

Aber an Gasgeräten darf man aus Sicherheitsgründen nicht selbst werkeln,ich finde,das sollte Dein Installateur machen.

Wenn die Platine sonst OK ist,könnte man die Pumpenabschaltung auch extern improvisieren. Da würde dem Installateur schon was einfallen.

MfG
duck313