Wie bekommen wir wieder Wasser in der Küche?

Wir haben 3 Untertischboiler (5L) in unserer Küche angeschlossen, alle 3 Boiler sind geplatzt.
Wir haben einen neuen Wasserhahn gekauft selbst das brachte nichts .

Servus,

drucklos/druckfest? Wie installiert? Nach welcher Einsatzzeit geplatzt? Beim Aufheizen geplatzt?

Schöne Grüße

MM

Nach ungefähr einem Tag bei der bedienung des WWasserhahs (Mischbetterie).
Drucklos …
Beuler wurde befüllt mit wasser bevor anheitzen

Drucklose Boiler dürfen nur mit der passenden drucklos- Amatur betrieben werden.
Laien sollten auch nur die Drucklosversion verbauen.

Lasst es Euch im Fachhandel richtig erklären oder holt einen Handwerker.

Bei der Druck- Amatur gehen unten nur zwei Schläuche raus, bei der drucklosen drei.
Wenn man die drei Anschlüsse vertauscht, platzt der Boiler auch.
Der drucklose Boiler wird über den Warmwasserhahn befüllt und nicht direkt aus der Wand.

Moin!
Für mich hört es sich so an, dass mittlerweile das dritte drucklose Untertischgerät kaputt ist aber für das dritte eine neue (drucklose) Armatur besorgt wurde, was nicht zum Erfolg führte? Ich würden vermuten, dass beim Anschließen irgendetwas grundsätzliches verwechselt wurde und dieser Fehler fortgesetzt wurde. Montageanleitungen (insbesondere Anschlußschemen der 2 Kleinspeicheranschlüsse und der 3 (!!!) Anschlüsse der Niederdruckarmatur) unbedingt beachten! Auch auf den Röhrchen (oder Schläuchen) der Armatur sind normalerweise farbig gekennzeichnete Pfeile, am Kleinspeicher sind die Anschlüsse normalerweise auch farblich gekennzeichnet
Gruß Walter

Ok vielen Dank für die Hilfe ,wir werden es versuchen