Wie berechne ich die Leistung eines Motors ?

Liebe/-r Experte/-in,
ich habe folgendes Problem.
Ich bin beauftragt worden die aktuelle Leistung von diversen Pumpen ( Motoren ) zu ermitteln.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen.
1.
Die aktualle Stromaufnahme mit einem Zangenamperemeter in der Schaltanlage ermittelt.

Spannung ist auch bekannt.

Anschlussart ( Stern / Dreieck ) ist auch bekannt.

Cosinus Phi vom Motortypenschild abgelesen.

Meine Rechnung sieht folgendermaßen aus.

P = U * I * Wurzel3 * cos phi

Beispiel:
Pzu = 690V * 69,6A ( gemessen mit Amperezange ) * Wurzel3 * 0,87 = 72366W

Ich bin mir bei der Rechnung ziemlich sicher.
Aber ein Kollege ist der Meinung, dass der cos phi nicht in die Rechnung eingeht, weil der gemessene Strom ( mit der Amperezange ) schon der Wirkstrom sei und nicht der Gesamtstrom und deshalb der Cosinus Phi nich berücksichtigt wird.

Ich bin da anderer Meinung.

Kann mir jemand vielleicht eine Antwort auf das Problem geben?

Vielen Dank im voraus

Cosinus Phi vom Motortypenschild abgelesen.

Meine Rechnung sieht folgendermaßen aus.

P = U * I * Wurzel3 * cos phi

Beispiel:
Pzu = 690V * 69,6A ( gemessen mit Amperezange ) * Wurzel3 *
0,87 = 72366W

Ich bin mir bei der Rechnung ziemlich sicher.
Aber ein Kollege ist der Meinung, dass der cos phi nicht in
die Rechnung eingeht, weil der gemessene Strom ( mit der
Amperezange ) schon der Wirkstrom sei und nicht der
Gesamtstrom und deshalb der Cosinus Phi nich berücksichtigt
wird.

Ich bin da anderer Meinung.

Kann mir jemand vielleicht eine Antwort auf das Problem geben?

Hallo,

du siehst das richtig. Der gemessene Strom ist der Scheinstrom, also muss für die Wirkleistung der cos phi mit einbezogen werden. Allerdings entspricht der tatsächliche cos phi nicht in jedem Betriebspunkt dem auf dem Typenschild. Da hilft nur eine weitere Messung.

Gruß Simon

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann kann ich ja loslegen.
Gruß
Marty