Hallo,
haben einen FI Schalter (schupa gw94817S) der plötzlich ausgelöst hat, ich finde die Ursache aber nicht. Habe alle elektrischen Geräte bereits ausgesteckt, leider hat der Elektriker beim Einbau nicht nur Bad und WC sondern auch 2 Räume Treppenhaus, Aussenbeleuchtung, Flur, Klingel, Telefonanlage … an diesen FI-Schalter angeschlossen, alles das funktioniert nun nicht mehr, ging aber bereits ein paar Monate.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mark
Wenn da soviel dran hängt, kann die Ursache auch an vielen Stellen liegen. Jetzt könnte man durch Auftrennen der Stromkreise die Ursache eingrenzen. Aber das solltest du lieber den Elektriker machen lassen.
Wenn da soviel dran hängt, kann die Ursache auch an vielen
Stellen liegen. Jetzt könnte man durch Auftrennen der
Stromkreise die Ursache eingrenzen. Aber das solltest du
lieber den Elektriker machen lassen.
genau so ist es!
Aber einen wichtigen Test sollte er vorher noch machen:
- Alle Sicherungen, die an dem FI-Schalter dranhängen, ausschalten
- dann den FI einschalten. Bleibt er jetzt drin?
—>wenn nein, Elektriker rufen
—> wenn ja, die Sicherungen nacheinander wieder einschalten.
—>den Automat, der den FI erneut auslöst, dann auslassen.
in diesem Stromkreis wird sich der Fehler dann finden lassen
Vielen, vielen Dank Georg, der Tipp war super Du hasst meinen Sonnatg noch gerettet, aber auch schönen Dank an Martin.
…
konnte den Fehler auf einen Bereich eingrenzen der nicht so wichtig ist, hab die Logik mit dem FI jetzt verstanden (war durch die Erklärung des ausführenden Elektriker auf der falschen Fährte) Aber Ihr seid Suuuuper!!!
gerne!
Lass mich raten, es war der Außenbereich. Oder Waschmaschine/Geschirrspüler
Sind in dem jetzt eingegrenzten Stromkreis auch WIRKLICH alle Stecker herausgezogen?
Solche Fehler, die den FI auslösen, verstecken sich auch gerne mal in Elektrogeräten
Meistens aber in Bereichen, die mit Wasser in Berührung kommen.
Gruß
Aussenbereich, da ist ein Lichtschalter wird der aktiviert ist die Sicherung weg seit der Elektriker die Anlage neu gemacht hat, davor gabs da kein Problem, jedoch flog bisher immer die Sicherung allein raus und nicht der FI.
Nochmals besten Dank!
Mark
Aussenbereich, da ist ein Lichtschalter wird der aktiviert ist
die Sicherung weg
dann ist in einer Außenleuchte entweder Wasser drin, oder die Anschlussdrähte haben sich irgendwo am Gehäuse aufgescheuert/gequetscht
Leuchte neu montieren (lassen) !
Oder:
Wenn es Pollerleuchten sind, ist im Gehäuse ein riesiges Ameisennest
gar nicht mal so selten!
Gruß
… mehr auf http://w-w-w.ms/a4clee
Du solltest mit Deinem Elektriker reden
Hallo Mark,
wenn Du einen solchen schwerwiegenden Fehler hast, das die Sicherung (vermutlich 10 oder 16 Ampere) anschlägt, UND Dein Elektriker da ist und dort umverdrahtet, DANN solltest Du ihm das sagen!
Gruß
achim