Wie kann es sein das trotz das der mischer vollständig geschlossen ist die Vorlauftemperatur steigt?

Hallo,
Ich habe eine elco pelletsheizung mit 15 kw.
Sie moduliert bis ca. 3 kw herunter.
Aber wenn nun die 70 grad kesseltemperatur da sind die heizung moduliert und die vorlauftemperatur erreicht ist schließt zwar der Mischer aber die Vorlauftemperatur steigt trotzdem und die Kesseltemperatur fällt weiter…
Was kann das sein?
Alle heizkörper sind vollständig geöffnet abder durch dieses problem wird es immer zu warm im haus…

Hallo,

ist ein wenig wirr. Dazu eine Frage.

Wie sieht der Kreislauf aus? Beschreibe es mal detaillierter.

Gruß vom Raben

wie kann den eine vorlauftemp. steigen wenn die kesseltemp. zurückgeht ?

warum hast du überhaupt einen mischer bei einer modulierenden heizungsanlage ?

Die Vorlauftemperatur steigt nur wenn der Brenner läuft…
Wenn der Brenner aus ist sinkt die kesseltemperatur sehr schnell…
Die Heizungsanlage hat eine voreingestellt kesseltemperatur die man zwischen 65 und 80 grad einstellen kann… Das problem ist nur dass der Mischer zwar schließt aber das trotzdem der Vorlauf steigt bei eingeschaltetem Brenner.

Hallo,

prüfe mal ob der mitnehmer sich auch bewegt, evt. fehlt der Bolzen und der Hebel bewegt sich auf der Achse ohne diese zu drehen.

Gruß Wolle