Wie kann man Nachtspeicherheizungen optimieren?

Lieber WWW-Experte,

Welche technischen und rechtlichen Möglichkeiten gibt es, den Stromverbrauch von Nachtspeicherheizungen zu optimieren?
Wir wohnen in einer 120qm-Wohnung mit 5 Nachtspeicherheizungen und haben eben eine heftige Nachforderung von den Stadtwerken bekommen. Ich würde gerne wissen, welche Schritte ich unternehmen kann, um den Verbrauch zu verringern.
Auf Bedarfseite könnte man z.B. neue Fenster einbauen. Aber muss der Vermieter dies bezahlen?
Wie stellt man die Heizungen am besten ein? Bringt es etwas, neue Thermostate einzubauen? (wir haben alte analoge Geraete, die z.B. keine Zeitsteuerung haben).

Schoenen Gruss,

Martin

hallo martin
wenn nachstspeicher über eine ladeautomatik mit witterungssteuerung gesteuert werden so laden die geräte so viel wärme wie über den tag über lüfterbetrieb wieder aus dem gerät entnommen werden. die geräte nie über Wärmeabgabe der Oberfläche betreiben sondern über einen termostat der die lüfter an und abschaltet je nach wärmebedarf.
bei optimaler einstellung sind die geräte vor dem Zubett Gehen „leer“ … wären die geräte dann noch heiß so haben diese zuviel wärme gespeichert und damit aufgenommen , was höhere veluste bedeutet.
jeden raum einzeln heizen und türen gechlossen halten .
generell ist die heizung sache des vermieters.

gute tips gibts auch hier:
http://www.gutefrage.net/tag/nachtspeicherofen/1

einemlaien tips über eine richtige einstellung zu machen ist so per mail fast unmöglich da zu viele parameter möglich sind und beachtet werden müssen , besser wäre einen nachaspeicherofenbetreiber zu finden und den zu fragen oder vor ort einstellungen vorzunehmen …zu beobachten und dann nachzu steuern bis es passt.
hier hilft auch der elektriker vor ort oder der herstller der steuerung und der geräte konsultieren und die sollen einen fachmann schicken . adressen hierzu gibt es im internet .

mfg Peter

Hallo Peter,

vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Gibt es denn eine Moeglichkeit herauszufinden, welchen Ladestand der Heizkoerper jeweils hat? Dann wuessten wir, ob er zuviel oder zuwenig laedt.

Schoenen Gruss,

Martin

hallo
den ladegrad an speicherheizungen kann man nicht ablesen .
man könnte den stromzaqähler ablesen abends und morgens wieder und die differenz den geräten zuordnen abzüglich dem anteil der gefriertruhe, fernseher etc.
also bei einem stromverbrauch von zb 42 kwh in der nacht würde das bei einem 2 kw und 4 kw gerät bedauten:
2 + 4 = 6 kw … 42 kwh : 6 kw = 7
also hätte das 2 k kw gerät( 2x7)also 14 kwh aufgenommen und das 4 kw gerät (4 x 7)also 28 kwh geladen. jetzt um diese jahreszeit sollten nicht mehr als vielleicht 1 bis höchstens 2 h ladezeit püro tag sein , was bei obigen geräten dann ladezeit mal gerätegröße also ca 6 kwh bis max 12 kwh pro nacht

mfg peter