Wie schliesse ich einen Lichtschalter an?

Hallo,

ich möchte einen Wechselschalter mit Glimmlampe anschliessen und steh grad aufem Schlauch!

Ich möchte den schalter lediglich als ichtschalter benutzen! Ob die Glimmlampe brennt oder nicht ist mir egal, wäre aber vorteilhaft!

Ich habe nun die Zustromleitung (grün/gelb,braun,blau) von der Steckdose abgezweigt und will einen Verbraucher (ebenfalls grün/gelb,braun,blau)damit an bzw ausschalten.

Wo stecke ich jetzt welche Kabel an?

[URL=[http://s3.directupload.net/file/d/2347/s2cqysrw\_png…](http://s3.directupload.net/file/d/2347/s2cqysrw_png.htm][IMG]http://s3.directupload.net/images/101118/temp/s2cqysrw.png[/IMG][/URL)]

Danke im vorraus

Hi erstmal,
da Du scheinbar garkeine Ahnung hast von Installationsgrunglagen solltest Du die Finger davon lassen!!!

!!! BEI ELEKTRIZITÄT BESTEHT LEBENSGEFAHR !!!
!!! FÜR DICH UND DEINE MITMENSCHEN !!!

Braun ist immer die Phase/Zuleiter
(der Draht der „AUA“-macht)
und kommt am Schalter da hin wo ein „L“ steht.
Soll die Glimmlampe nur leuchten wenn der Verbraucher aus ist oder Dauerbrennen, so kommt der 1.Kontakt der Glimmlampe ebenfals an „L“.

Blau ist der Neutralleiter/Rückleiter und kommt am Verbraucht da hin wo „N“ steht.
Wenn die Glimmlampe immer leuchten soll, kommt der 2.Kontakt von ihr auf „N“.

Zum Verbaucher gehst Du dann vom Schalter mit einem der Freien Kontakte (beim Wechsel-Schalter einer von Denen zwischen den im Schaltbild hin-und-her geschalten wird;Der Unterschied der Kontakte ist lediglich die Schalterposition im „AN“-Zustand.
Von Diesem selben Kontakt mußt Du mir dem 1.Kontakt der Glimmlampe abgehen, wenn sie als Kontollleuchte agieren soll,in Verbraucher-„AN“-Position.
In diesem Fall muß der 2.Kontakt wieder auf „N“.

Glimmlampe=Dauerlicht -> „L“ + „N“
Glimmlampe=Kontrolllicht -> „Geschalteter“ + „N“
Glimmlampe=Orientierungslicht -> „L“ + „Geschalteter“