Hallo,
ich komme mit der Anleitung meines Eberle Ínstat R3 zum anschließen nicht klar.
Ich habe 3 Kabel diese waren bei meinem Manuellen Eberle bisher wie folgt angeschlossen:
Blau = N
Schwarz = 2
Braun = 6
Wie muss ich die nun bei diesem Thermostaten der keine Nummern oder Buchstaben auf den Klemmen hat anschließen ?
Der neue Thermostat hat Klemmenbezeichnungen !
Und die Anleitung hat auch eine Schaltskizze !
Der Regler braucht Dauerspannung (230 V), also N und L. Das kann man ausmessen,welche das sind, der blaue dürfte der N sein (aber man muss es natürlich nachprüfen !)
Und dann hat es den Anschluss „C“, das ist der gemeinsame Pol des Schaltrelais im Regler. Der muss an L (Phase) und dann hat es 2 Pole des Relais( Heizen oder Kühlen), die entweder abschalten oder einschalten, je nach Art des Heizgerätes was du hast.
Lass das doch lieber den Elektriker oder Heizungsbauer machen.
MfG
duck313