Wie sehr kann eine Decke aus U Profil belastet werden.?

Hallo,

wir bauen gerade einen Raum in eine Halle. Die Wände stehen schon, wir sind uns aber über die Kontruktion der Decke nicht sicher.

Und zwar ist der Raum 7,5m x 6m groß. Über die Länge von 6m sollen alle 1m ein Vierkant Stahlprofil (80mm Höhe x 40mm Breite x 4mm Wandstärke) gelegt werden.
Darauf kommen dann Spanplatten.
Die Decke soll begehbar sein.

Ist jemand gut genug in Technik bewandert um uns sagen zu können, ob wir die Decke ohne Probleme bauen können?

Aus den Formeln für Durchbiegung etc. werd ich nicht schlau.

Gruß

Marc Schumann

In der Überschrift sollte natürlich Vierkant Profil, nicht U Profil stehen.

Gruß

Marc Schumann

Hallo Marc

U Profile sind eigentlich Träger, d.h. um einen U-Träger statisch richtig zu nutzen musst Du ihn „stellen“ und nicht legen. Bei einer Spannweite von 6m hat ein UNP80 schon mit sich selber ein Problem geschweige denn dass er noch zusätzlich irgendwen oder was tragen kann, schon gar nicht bei einem Achsenabstand von 1,0m.
Wenn Du die erforderliche Deckenlast / m² bekannt gibst kann man Dir sicher weiterhelfen.

LG Lois

Hallo,

Und zwar ist der Raum 7,5m x 6m groß. Über die Länge von 6m
sollen alle 1m ein Vierkant Stahlprofil (80mm Höhe x 40mm
Breite x 4mm Wandstärke) gelegt werden.
Darauf kommen dann Spanplatten.
Die Decke soll begehbar sein.

Ist jemand gut genug in Technik bewandert um uns sagen zu
können, ob wir die Decke ohne Probleme bauen können?

Ja.
Du kannst die Decke ohne „Probleme“ so bauen und nutzen, wenn es nur um die
Standsicherheit geht.
Ich gehe bei der „Beurteilung“ (kleine Berechnung)davon aus, daß deine Angaben stimmen - also Stützweite der Profile ca 6m, Abstand 1,0m mit Spanplatten ca 25-30mm
Stärke, sonst nichts. Begehbar von einer Person nicht viel schwerer als 100kg.

Aus den Formeln für Durchbiegung etc. werd ich nicht schlau.

Mußt du auch nicht.
Die Durchbiegung aus den Eigenlasten und der Begehung beträgt jeweils gut 3cm.
Wenn dies für dich OK ist dann ist es OK.
Bauvorschriften dazu kommen dann nicht zum tragen.
Ansonsten sollten hier ca 3cm (insgesamt) nicht überschritten werden.
Aber es handelt sich hier ja nur um eine Abtrennung in einem Raum, nicht um ein
„Bauwerk“.
Gruß VIKTOR

Hallo,

als Profile ist ein IPB oder HEB die Wahl.

Gruß vom Raben

Hallo, danke schon mal für die Antworten. Die Decke soll nur begehbar sein, um ein paar Kartons Frau ab zu stellen. Wir wollen Vierkantprofil nutzen, da es um einiges günstiger ist als Doppel T-Träger. 
Oder hat jemand noch ne andere Idee. Abstützen im Raum kommt aber nicht in frage. 

Gruss

Marc

Nicht Frau sondern drauf. Blöde rechtschreib Korrektur :smile:

Hallo Marc,

Hallo, danke schon mal für die Antworten. Die Decke soll nur
begehbar sein, um ein paar Kartons drauf ab zu stellen.

Rechteckprofile (hochkant) sind schon in Ordnung.
Was mich irritiert sind die „paar Kartons“.
Da kommt schnell mal mehr Last zusammen, als man denkt.
(Meine „Zustimmung“ bezog sich exakt auf die Eigenlast+100kg in der Mitte eines
Trägers)
Auch deine Spanplatten mit 1m Stützweite sollten dann etwas stärker sein als
z.Bsp.16-18 mm.
Mein Vorschlag:
Nimm Profile RR 90x50x4 oder besser RR100x50x3,6 (o.ä) im Abstand von 70 cm.
Die Mehrkosten sind ja nun wirklich nicht von großer Bedeutung im Verhältnis zu den
Gesamtkosten und wegen der „Kartons“ brauchst du dir auch keine Sorgen mehr machen.
Gruß VIKTOR

1 Like