Wieviel darf ein moderner WW Speicher abkühlen?

Liebe ExpertINNen,

ich habe einen modernen 160l WW Speicher von Viessmann. Gibt es Erfahrungswerte oder Kenngrößen, wieweit dieser innerhalb von 24 Stunden abkühlen darf?

Folgende Voraussetzungen:

normale Isolation der Rohre
Außentemperatur am Standort des Speichers 16°
Zirkulationspumpe aus
keine Wasserentnahme
Warmwassertemperatur zu Beginn der 24h 50°

Bei mir kühlt er um ca. 20° ab, gefühlt ist das viel. Habt Ihr Erfahrungswerte?

Viele Grüße und Danke

Carsten

Liebe ExpertINNen,

ich habe einen modernen 160l WW Speicher von Viessmann. Gibt
es Erfahrungswerte oder Kenngrößen, wieweit dieser innerhalb
von 24 Stunden abkühlen darf?

Folgende Voraussetzungen:

normale Isolation der Rohre
Außentemperatur am Standort des Speichers 16°
Zirkulationspumpe aus
keine Wasserentnahme

und ein garantiert funktionierendes Rückschlagventil im Brauchwasseranschluß/Warmwasser ?

Warmwassertemperatur zu Beginn der 24h 50°

Bei mir kühlt er um ca. 20° ab, gefühlt ist das viel. Habt Ihr
Erfahrungswerte?

Viele Grüße und Danke

Carsten

Liebe ExpertINNen,

ich habe einen modernen 160l WW Speicher von Viessmann.

Warmwassertemperatur zu Beginn der 24h 50°

Bei mir kühlt er um ca. 20° ab, gefühlt ist das viel.

Rechnen wir mal!

160l sind ca. 160kg Wasser.
Die haben bei 20K Temperaturdifferenz eine Energiedifferenz von:
4,18 kJ / (kg * K), also
4,18 * 160 * 20 kJ = 13376kJ
Das sind in gebräuchlichen Einheiten: 13376kJ = 13376 kWs / (3600 s/h) = 3,71 kWh
In Öl: ca. 0,4l
In Gas: ca. 0,4m³
In Strom: 3,71kWh
Kosten wären also weniger als ein Euro.
Aber Achtung, normalerweise wird ja sofort wieder nachgeheizt, dann hast Du eine größere Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Umgebung und deutlich höhere Verluste.

Hi Wolf,

kann ich das mit den Rückschlagventilen irgendwie selber prüfen?

Z.B. mit einem Pyrometer o.Ä.?

Danke vorab,

Carsten

Danke für die gute Berechnung.

Aber andersherum gefragt, ist das für einen modernen Speicher normal oder viel? Also ein Wärmeverlust von eben diesen Energiewerten pro 24h bei 160l Wasser?

Aber andersherum gefragt, ist das für einen modernen Speicher
normal oder viel? Also ein Wärmeverlust von eben diesen
Energiewerten pro 24h bei 160l Wasser?

Ich denke, dass das entschieden zu viel ist.
Hast Du Absperrventile direkt am Speicher? Dann schließe die mal und prüfe, wie sich die Temperatur verhält.
Wenn sie dann deutlich besser gehalten wird, hast Du wohl ein Problem mit ungewollter Zirkulation.
Vermutlich fehlt eine wirkunsgvolle Schwerkraftbremse.
Prüfe das so: Die Temperatur der WW-Rohre sollte nach Stunden des Nichtbenutzens eigentlich langsam gegen Raumtemperatur gehen. Wenn nicht, dann zirkuliert Wasser wegen der Dichteunterschiede von alleine.
Ich habe auch mal gehört, dass bei einer Anlage das Umschaltventil, dass das Heizungswasser entweder in den Heizkreislauf oder in den Wärmetauscher des Speichers leiten soll nicht richtig umschaltete, da wurde der Speicher dann über den Wärmetauscher -> Heizkreislauf entladen. Aber auch da würde ich mal empfehlen, die Temperaturen an den Rohren zu messen.

Hi xstrom,

das ist ein guter Tipp mit dem Messen der Rohre. Ich werde morgen Abend mal die WW Temperatur im Speicher bei geschlossenen Ventilen und am Donnerstag bei offenen Ventilen messen. Werde die Ergebnisse mit WW Temperatur dann posten.

Danke Dir!!!

Carsten

Ja, Volltreffer. Aber wie!!!

Folgende Meßergebnisse:

Bei offenen Absperrventilen: WW-Termperaturabfall von 47° auf 30°
Bei geschlossenenen Absperrventilen: WW-Temperaturabfall von 47° auf 41°

Ich werde nächste Woche schauen, ob es signifkant an dem normalen WW-Verbrauchswasser liegt oder am WW-Zirkulationskreislauf (die Pumpe ist natürlich aus).

Wenn ich dann weiß, woran es liegt (beide oder ein Kreislauf), was mache ich dann?

Kann ich das als Hobbybastler selber hinkriegen oder muss der Heizungsfachmann kommen?

Danke vorab!!!

Carsten :smile: