3 Familien Haus mit Viesmann Gaskessel ,3 Pumpen für jede Wohneinheit eine , gesteuert über Raumfühler mit Bimetall (Jede Wohnung)
In der Mittleren Wohneinheit ist im Bad ein Handtuchheizkörper verbaut und der Alte Heizkörper (Unter dem fenster) abgebaut.
Der Handtuchhalter ist auf der gegenüberliegenden Seite von dem alten Heizkörper angebracht.
In der Heizphase werden alle Heizkörper warm nur der badheizkörper bleibt kalt ,Handtuchhalter abgebaut Ventil geöffnet (Wasser kommt)
Rücklaufverschraubung geöffnet (Wasser kommt), Heizkörper angebaut angeschlossen geöffnet entlüftet wird warm aber nicht lange (ca 1 Tag)
dann ist er wieder kalt.Vor 2 Jahren soll er einwandfrei funktioniert haben.
Rohrleitungen lassen sich nicht nachverfolgen da sie in einer zwischenwand verschwinden.
Meine vermutung ist das die Pumpe den Heizkörper abschneidet (alle stufen der Pumpe ausprobiert)
Habe die Pumpengröße aber nicht im Kopf ist aber DN 25, 3Stufen
Eine aussagekräftige Überschrift …
…wäre ein guter Anfang gewesen.
Rohrleitungen lassen sich nicht nachverfolgen da sie in einer
zwischenwand verschwinden.
Das ist böse.
Ich vermute einen „Überbogen“ in der Leitung, in welchem sich Luft sammelt.
Durch „Zwangsspülung“ wird die Blase evtl. teilweise den Heizkörper weitergespült, aber eben ohne dauerhaften Erfolg.
Die Pumpe schafft es offenbar auch nicht so viel Druck bzw. Strömungsgeschwindigkeit in der verlängerten Leitung aufzubauen, dass kleinere Luftblasen sicher mitgerissen werden.
Moin
Dann kommt meine Meinung nun dazu…Ist der HK vieleicht verkehrtherum angeschlossen,da nun das Ventil in die Jahre kommt,kommt und es anders reagiert,sucht sich das Wasser den einfachsten weg…den des geringsten wiederstandes…und schon weiste weswegen der HK nicht geht…
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Die Lösung brachte die Spühlung des Systems mit dem Druck aus der Wasserleitung. Die schwarze Soße vermischt mit den - Hanfknödeln - am Ausgang des Kessels bestätigte meine Vermutung das die Leitungen verdreckt waren.
Danke , das problem habe ich noch nicht in betracht gezogen da aus beiden Anschlüssen voller druck kommt , aber den Heizkörper vieleicht mal durchspülen .