Wirk- und scheinleistungsaufnahme

ich brauche dringend eure hilfe. ich werde hier sonst noch wahnsinnig bei der aufgabe, da ich total auf dem schlauch stehe.

ich habe einen motor mit folgenden angaben

motor:                                       400V7,5KW
drehzahl:                                  860U/min
wirkungsgrad:                           0,89
leistungsfaktor:                         0.82

daran sollen wir jetzt die wirk und scheinleistungsaufnahme, sowie den betriebsstrom berechnen. ich habe hier schon 4 verschiedene rechnungen gemacht, jedoch komme ich bei der gegenrechnung immer wieder andere und falsche ergebnisse raus…

Hallo!

Wahrscheinlich deutest Du die Motordaten 7,5 kW nicht richtig.

Das ist die Leistung an der Motorwelle( P ab), damit die dort bereit steht muss man mehr elektrische Leistung hineinstecken.

rechne über die Formel

P ab = 1,73 x U x I x Leistungsfaktor x Wirkungsgrad

Stelle das nach Strom I um

Dann kann man die Scheinleistung nach Formel

S = 1,73 x U x I berechnen.

Die Wirkleistung P zu nach

P zu = 1,73 x U x I x Leistungsfaktor

Kontrollrechnungen :

Leistungsfaktor = Wirkleistung P zu : Scheinleistung S

Wirkungsgrad = Motorleistung : P zu

MfG
duck313

vielen vielen dank. hatte doch den falschen ansatz ^^ jetzt stimmt es endlich und ich kann weiter rechnen