Ich habe eine Fußbodenheizung im Bad verlegt. Der Zementestrich wurde bereits im Juni aufgebracht. Der Fliesenbelag fehlt noch. Die Heizung geht aber erst jetzt in Betrieb. D.h. der Estrich ist trocken. Muss trotzdem eine Aufheizkurve gefahren werden? Habe gelesen, dass nach dem 21. Tag der Verlegung des Estrichs von 25°C beginnend täglich die Vorlauftemperatur um 5°C gesteigert werden soll bis 55°C erreicht sind. Dann 3 Tage die 55°C halten und anschließend um 10°C täglich die Vorlauftemperatur wieder zurückfahren. Ist trotz der langen Trockenzeit dieser Aufwand notwendig?
hi,
Es geht nur noch darum, eventuelle Spannungen abzubauen.
lass anfangs mit 35°C laufen und erhöhe nach 24 Stunden auf 55°C. Nach jeweils weiteren 24 Stunden zunächst auf 40°C, danach auf 25°C absenken.
grüße
lipi
Danke für die aufschlussreiche Antwort.
Gruß
Ramteid