Zentralheizung-Druckanstieg

Guten Tag.
Habe seit heut das Problem das an meiner Ölzentralheizung der Druck stark ansteigt,bis das Sicherheitsventil sich öffnet.Nach schließen der Brauchwasserzulaufleitung steigt der Druck nicht mehr.
Im Ausdehnungsgefäß ist noch Druck,klingt auch nicht voll.Habe noch bemerkt das die Umwälzpumpe nicht mehr
funktioniert.Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.MfG.Kai

Kessel oder Brauchwasser kaput , Wasserdruch geht auf die Heizung Totalschaden!!

Hallo !

Der Wärmetauscher im Warmwasserspeicher ist undicht(Korrosion) !
So gelangt Frischwasser mit höherem Druck(>6 bar) ins nur max. 2,5 oder 3 bar zulässige Heizsystem. Überdruckventil löst aus und lässt Wasser ab,damit Druck sinkt.
Sinkt aber nicht,weil ständig Druck nachgefüllt wird.

Das die Umwälzpumpe nicht geht hat damit nichts zu tun. Das muss eine andere Ursache haben.

Da brauchst Du mindestens einen neuen WW-Speicher. Aber das soll ein Heizungsbauer vor Ort abklären.

MfG
duck313

Habe seit heut das Problem das an meiner Ölzentralheizung der
Druck stark ansteigt,bis das Sicherheitsventil sich
öffnet.Nach schließen der Brauchwasserzulaufleitung steigt der
Druck nicht mehr.
Im Ausdehnungsgefäß ist noch Druck,klingt auch nicht voll.Habe
noch bemerkt das die Umwälzpumpe nicht mehr
funktioniert.Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen
könnte.MfG.Kai

Auf welche Weise ist die „Brauchwasserzulaufleitung“ an den Kessel angeschlossen?
Oder ist es „nur“ die automatische Fülleinrichtung für die Heizanlage?

Genauere Information über die Konstellation wäre angesagt.

Ist die Warmwasserbereitung in die Heizanlage integriert?
Und wenn ja, wie?

Da gibt es mindestens 3 Varianten:

Als Durchlaufschschlnge / Durchlauferhitzer
Als integrierter/ in den Heizkessel eingebauter Speicher
Als externer Speicher.

Die Umwälzpumpe ist eine andere Baustelle.
War die für längere Zeit ausgeschaltet?
Dann hat die sich „nur“ festgesetzt und lässt sich oft mit wenig Aufwand wieder zur Funktion überreden.

Eine genaue Hersteller/ Typangabe ist auch hier hilfreich.

Hallo.Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ist wohl ein neuer Warmwasserspeicher fällig.