Hallo Jörg,
so weit ich bisher feststellen konnte, verwenden mehrere Anbieter von Zentralsauganlagen handelsübliche HT50-Rohre, schreiben in ihren Prospekten aber auch etwas von einer Alternative mit antistatischen Rohren.
Ich würde normale HT-Rohre verwenden, dabei aber einige Punkte beachten:
- Das Rohrnetz durch sorgfältige Planung so kurz es irgend geht auslegen.
- nicht an der letzten Saugdose sparen. Kein längerer Rohrabschnitt sollte unzugänglich bleiben.
- keine rechtwinklige Verlegung. Richtungsänderungen aus 45°- oder 22,5°-Bögen zusammensetzen.
Verstopfen kann das Rohrsystem jederzeit, ob nun antistatisch ausgeführt oder nicht. Wenn man aber die aufgeführten Punkte beachtet, ist eine Verstopfung leicht zu beseitigen.
Dokumentiere das Rohrnetz. Nach ein paar Jahren ist Dir nicht mehr jede Einzelheit in Erinnerung. Fotos reichen, evtl. mit einem auf der Wand befestigten Zollstock. Ferner würde ich dafür sorgen, daß man die Lage der unter Putz liegenden Rohre mit einem Leitungssucher genau detektieren kann. Die zu jeder Saugdose geführten Kabel sind dabei keine Hilfe. Deshalb würde ich nach der Verlegung einen selbstklebenden Kupferstreifen auf die Mitte des Rohres kleben.
Gruß