Zirkulation zirkuliert nicht mehr

Hallo,

die Zirkulation bei meiner Heizung/Warmwasser zirkuliert nicht mehr. Die Pumpe wird über einen Taster+Treppenlichtschalter angesteuert. Die Pumpe weist eine leichte Vibration auf, was darauf hinweist, daß die Pumpe an sich laufen müsste. Wenn die Pumpe aus- und wieder eingebaut wird, wird das eingeschlossene Wasser sehr langsam aus dem Pumpenkörper entfernt.

Das deutet darauf hin, daß entweder kein Wasser zur Pumpe gelangt oder aber, daß die Pumpe kein Wasser wegfördern kann.

Öffne ich den Kugelhahn auf der ankommenden Seite, so kommt recht viel Wasser. Auf der abgehenden Seite sitzt ein Rückschlagventil, das überprüft ist und offenbar funktioniert.

Frage: kann eine Zirkulationspumpe kaputtgehen? Wie gesagt: sie virbriert ganz leicht, was eigentlich auf einen normalen Betrieb hinwiese.

Andere Ideen?

Gruß
Markus

Hallo !

Der Läufer in der Pumpe könnte verschlammt sein. Dann pumpt sie nicht mehr.
Ist die Rückschlagklappe beweglich? Öffne sie von aussen mit einem Schraubenzieher.

mfgConrad

Hallo Markus,

…oder das Laufrad kann lose auf der Welle sein (ausgebrochene Aufnahme), dann vibriert der Motor, weil sich die Welle dreht, aber das Laufrad wird nicht mehr mitgenommen
…oder die Pumpe ist nach dem Einbau nicht korrekt entlüftet worden, dann wird das RV nicht geöffnet, sondern nur die Luft komprimiert

Grüße
Uwe

Hallo Markus,

Frage: kann eine Zirkulationspumpe kaputtgehen? Wie gesagt:
sie virbriert ganz leicht, was eigentlich auf einen normalen
Betrieb hinwiese.

JA.
Im einfachsten Fall kann sie verschlammt sein, wei schon geschriben wurde.
Dann sind noch Lagerschäden oder defekte an den Wicklungen möglich.

Of ist das Problem, dass die Lager festsitzen. Meist geschieht das über denn SOmmer, wenn die Pumpe die ganze Zeit ausser Betrieb war.

Ganz lustig ist das mit den Standschäden, wenn man zwei pumpen eingebaut hat und bei einem Ausfall die Zweite in Betrieb nehmen will, welche dann wegen unsachgemässen Betrieb auch defekt ist :frowning:(

Moderne Steuerungen berücksichtigen das Problem und lassen die Pumpe, auch im Sommer so einmal die Woche kurz laufen. Bei zwei Pumpen schaltet man so jeden Monat die Pumpen um, sodass jede Pumpe einen Monat in Betrieb ist und dann einen Monat nicht benutz wird. Dadurch hat man weniger STandschäden und bemerkt auch den Ausfall nur einer der Pumpen schon rechtzeitig.

MfG Peter(TOO)

Vorn an der Stirnseite sitzt eine große Schraube mit einem Schlitz zum Drehen.
Die dreht man raus zur Kontrolle, während des Laufens. Dort muß dann Wasser kommen (man entlüftet dort die Pumpe) und man sieht, dass die Welle dreht.