ich bekomme von zwei Messgeräten jeweils ein analoges 4-20mA Signal.
Diese zwei Signale würde ich gerne zu einem zusammenfassen.
Ich habe leider keine Möglichkeitdie bestehende SPS zu erweitern.
Daher würde ich gerne auf ein externes Gerät zurückgreifen, dass mir die zwei Signale „summiert“ und wieder ein 4-20mA Signal zur Verfügung stellt.
Meine bisherige Suche ergab leider kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Ich weiß allerdings nicht genau, wonach ich suchen soll.
ich bekomme von zwei Messgeräten jeweils ein analoges 4-20mA Signal.
Diese zwei Signale würde ich gerne zu einem zusammenfassen.
Wo ist das Problem?
2 Stromquellen kann man auf einen Meßshunt führen. Der Spannungabfall
ist dann natürlich doppelt so groß, wenn beide den gleichen Strom führen.
Der Meßshunt sollte also den halben Wert haben.
Vorteilhaft ist natürlich, wenn die 20mA-Schleifen galv. getrennt sind
(oder mindestens eine). Ansonsten bieten sich Trennverstärker an.
Ich habe leider keine Möglichkeitdie bestehende SPS zu erweitern.
Daher würde ich gerne auf ein externes Gerät zurückgreifen,
dass mir die zwei Signale „summiert“ und wieder ein 4-20mA
Signal zur Verfügung stellt.
Das summieren kannst du direkt am anlogen Eingang machen.
Du kannst natürlich auch einen Spannungseingang nutzen (z.B. 0-5V)
und den Meßshunt selber davor passend schalten.
Wenn du erst summieren und dann das Signal noch weiter als 20mA-Schleife
führe willst, dann bietet sich wieder ein Trennverstärker für
20mA-Schleife an.
Gruß Uwi