nach allem was ich über TT-Verkabelung gelernt habe (auch hier
im Forum), darf die grüngelbe Schutzerdung NICHT mit im
Hauptversorgungskabel enthalten sein, sondern muss als
separater Erdungsdraht geführt werden
http://www.elektropraktiker.de/nc/fachinformationen/…
http://download.hager.com/Hager.de/e-volution/files_…
„Aufgrund der Festlegung unter Punkt 1. muss
(fast) in jedem Kabel/jeder Leitung ein Schutzleiter
mitgeführt werden, auch wenn am Ende
des Stromkreises ein oder mehrere Betriebsmittel/
Verbrauchsmittel mit doppelter oder
verstärkter Isolierung (neuer Begriff für Betriebsmittel
der Schutzklasse II oder mit
gleichwertiger Isolierung, siehe Punkt 2.3.2)
angeschlossen werden.“
„Nur bei der neuen Möglichkeit,
den „Schutz durch doppelte oder verstärkte
Isolierung“ als alleinige Schutzmaßname
in einer elektrischen Anlage oder in
einem Teil einer elektrischen Anlage anzuwenden,
ist das Mitführen eines Schutzleiters
nicht gefordert, daher auch das „fast“. "
Für Verteilungsstromkreise gilt eine Abschaltzeit (im TT-System) von nur noch 1s.
Leider kann ich noch nicht sagen, ob nun der Schutzleiter im Kabel mitgeführt werden muss oder auch separat verlegt werden darf, die Zitate sagen zwar „JA, IM Kabel / IN der Leitung“, aber so finde ich das nicht in der Norm.
Früher war es einfach:
Bloß keinen Schutzleiter im Kabel mitführen, denn sonst muss ein FI an den Anfang des Hauptstromkreises/Verteilerzuleitung.
Nun scheint es so zu sein, dass ein PE immer drin sein muss - mit der Folge, dass ein FI davor muss.
Besser ist das auf jeden Fall!
Selektiver 300mA FI, dazu NAYCWY, das wäre m.E. der umfassendste Schutz. Auch wenn die Baggerschaufel die Festigkeit des Kabels „prüft“!
Die Sicherung würde es nämlich beim Schluss L-PE kaum innerhalb von 1s heraushauen, wie gefordert. Und in der Folge wären alle angeschlossenen Verbraucher für die Zeit des Masseschlusses unter Spannung. Bei Ri >> Re hast du dann fast Netzspannung an den Körpern der Betriebsmittel (Beispiel: Ri 0,2 Ohm, Re 3,8 Ohm: 218,5V!).
Bleibt als Restfrage übrig, ob die beiden Erder dann mit einem
separat verlegten PE-Draht verbunden werden dürfen. Lt xstrom
ja nicht, weil dann die EINE zentrale Erdungsstelle flöten
geht
Habe ich so nicht gesagt. Ich habe ja definitiv die Verbindung der Anlagenerder gefordert, nur halt durch den Schutzleiter im Kabel.