Habe hier eine kleine Maschine.
Ist es nach VDE erlaubt zwei verschiedene Ströme mit ca. 24VDC/300mA und ca. 28VAC/200mA in einer Leitung mit 4Adern+grün/gelb-Ader zu führen?
Beide Spannungen kommen aus einem Trafo mit einer Sekundärwicklung die einen Anschluß für 19VAC un 28VAC hat. Die 19VAC Spannung wird gleichgerichtet und geklättet, so dass ungefähr die 24VDC Spannung entsteht.
Danke
Habe hier eine kleine Maschine.
Ist es nach VDE erlaubt zwei verschiedene Ströme mit ca.
24VDC/300mA und ca. 28VAC/200mA in einer Leitung mit
4Adern+grün/gelb-Ader zu führen?
Ja. Es dürfen beliebig viele Stromkreise der Spannungsbänder Klein- und Niederspannung in einer Leitung verlegt werden, sofern die Isolierung der Leitung für die größte auftretende Spannung geeignet ist.
Ausgenommen sind dabei IMHO SELV-Stromkreise, für die besondere Richtlinien gelten.
Beide Spannungen kommen aus einem Trafo mit einer
Sekundärwicklung die einen Anschluß für 19VAC un 28VAC hat.
Die 19VAC Spannung wird gleichgerichtet und geklättet, so dass
ungefähr die 24VDC Spannung entsteht.
Liegt alles im Kleinspannungsband. Kein Problem, solange Du noicht die gg Ader benutzen willst.
Danke,
es handelt sich bei den 24VDC um eine FELV Funktionsspannung um ein Schütz und 3 Relais zu schalten.
Ist es da erlaubt?
Moin,
Danke,
es handelt sich bei den 24VDC um eine FELV Funktionsspannung
um ein Schütz und 3 Relais zu schalten.
Ist es da erlaubt?
Ja.
Einschränkung:
Wenn Kleinspannung mit Spartransformatoren, Potentiometern,
Halbleiterbauelementen u. a. erzeugt wird,
entsteht keine Funktionskleinspannung.
FELV (Functional Extra Low Voltage)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#FELV_.28F…
http://www.sigem-elektronik.de/elektro/glossar.htm#F
mfg
W.