Hallo zusammen,
bin neu hier und meine Frage ist:
Bei einer geplanten Zwischendecke Fläche ca 4 X 4 m möchte ich gerne die Tragkonstruktion aus 4 kant Stahlrohren oder Doppel-T Trägern machen - insgesamt 4 Stück die jeweils am Ende auf einer KS-Wand aufliegen. Die max Belastung in der Mitte der Decke beträgt ca 100 kg/m². Belag auf der Oberseite Multiplexplatte ca 25 mm dick.
Welche Träger sind erforderlich, wenn man eine nicht zu hohe Durchbiegung bei max Belastung haben möchte? Denke, dass ca 1-2 cm Durchbiegung tolerabel sind.
Vielen Dank und Grüsse aus Stuttgart
magesch
Hallo,
Bei einer geplanten Zwischendecke Fläche ca 4 X 4 m möchte ich
gerne die Tragkonstruktion aus 4 kant Stahlrohren oder
Doppel-T Trägern …
max Belastung in der Mitte der Decke beträgt ca 100 kg/m² …
…1-2 cm Durchbiegung tolerabel sind.
bei einem Trägerabstand von 1,0m, einer Belastung von 100kg/m^2
durchgehend (was heißt „Mitte“) und einer max.Durchbiegung von ca 2cm
sowie ca 4,0m Stützweite sind folgende Stahlprofile ausreichend:
Rohre (in mm,RR hochkant)
RR 80x40x5
RR 90x50x3,6
QR 70x5
QR 80x3,6
Träger (Doppel T)
I-80 (knapp)
IPE-80
Gruß VIKTOR
Vielen Dank VIKTOR