Guten Tag,
wir haben einen Altbau der 1965 aufgestockt wurde gekauft.
Nun möchten wir eine Innenwand entfernen die Wand ist aus 11,5cm Backsteine und hat mit Putz ca 18cm.
Länge 2,3m bis Kamin und dann versetzt 1,5m
Die Decke ist eine Kaiserdecke und bei Raummaß von 7,3m*6m über die 6m länge gelegt.
Gab es schon damals eine Freitragende Decke vom 6m*7m?
Können wir die wand entfernen wenn die Decke nicht auf dieser angesetzt ist?
Die Dicke der Decke kann man mit ca22-25cm annehmen.
Mfg
Charline
Hallo Charline,
das wird Dir, wenn überhaupt, nur ein Fachmensch (= Statiker o.ä.) vor Ort sagen können.
Selbst meine Kristallkugel ist da nicht lichtstark genug.
Gandalf
Hallo,
Die Decke ist eine Kaiserdecke
Könntest du mal erläutern, wie diese Decke aufgebaut ist, Materialien, Schichten, Stärken?
Gruß
Der Franke
Hallo Charline,
die Dicke der Decke besagt noch nichts von dem eingebauten Stahl usw.
Eine 11.5 Wand mit je über 3cm Putz scheint mir etwas zu viel verputzt.
In der Regel ist eine 18er Wand eine tragende Wand, aber wir können nicht orakeln, von daher: schaffe Fakten-> ergo: Gandalf hat recht, ihr solltet einen Statiker konsultieren.
Man kann auch eine tragende Wand durch Stahlträger und Stützen ersetzen, aber auch das darf man nicht nach Gutdünken machen, sondern muss man es berechnen…
Zudem ist es möglich, dass der zuständige Bauamt noch Unterlagen dazu hat.
Gruß
Maja